vhodnost výběru topné rohože

p.Šedivý

2012-04-11 13:06:29
Dobrý den
Budujeme v podkroví koupelnu cca 5m2 .Pod touto koupelnou je kuchyn.Chtel jsem se zeptat jaký druh topné rohože by byl nejvhodnější jestli jednožil.nebo dvoužil. Jestli stací 100W nebo 160W a zda použít podkladovou izolační desku,Jedná se o koupelnu u loznice v podkoví. Dekuji

Ladislav Zevel

2012-04-12 15:00:04
Dobrý den,
do koupelny určitě použijte výkon 160W/m2.
Izolaci F-Board byste měl použít také. Velmi Vám urychlí ohřev podlahy.
V období kdy nebudete chtít podlahovkou vytápět, ale přesto budete používat podlahovku pro ohřev studené dlažby, bude o dost úspornější.

Jednožilové topné rohože pod dlažbu s výkonem 160W/m2 jsou do velikosti 3m2 v šíři 30cm a je s ní složitější práce, proto Vám doporučuji připlatit za dvoužilové provedení LDTS 160W/m2.

S pozdravem
Ladislav Zevel