Topný kabel ve zděném sprchovém koutě
Kuba2012-03-22 12:56:32
|
Dobrý den,
Kuba
rekonstruujeme koupelnu v panelákovém bytě a hodláme na podlahu použít topný kabel. Dále jsme se rozhodli místo vany pořídit sprchový kout, ten však budeme zdít a musí být z důvodu vedení odpadu vyvýšen. Je možné do takovéhoto sprchového koutu přivést topný kabel aby byla vyhřívaná podlaha i ve sprchovém koutě? Topný kabel již máme pořízen a jedná se o typ tenkého jednožilového kabelu s ochranným opletením typu ADSL1P a Termostat máme Aube TH132-AF (16A). |
---|
Ladislav Zevel2012-03-23 13:13:00
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
topný kabel s ochranným opletením lze použít i pod dlažbu do sprchového koutu. Topný kabel však nesmí procházet žádnou dilatační spárou, v které by se mohl v důsledku špatného odvodu tepla z pláště přehřát. Pokud je to možné, doporučuji umístit napojení topného kabelu na studený konec až do místa mimo sprchový kout. S pozdravem |
---|
Kuba2012-08-07 10:14:05
|
Dobrý den,
Kuba
nainstaloval jsem topný kabel, dle Vašich instrukcí, tedy že kabel neprochází žádnou dilatační spárou a napojení na studený konec mám mimo sprchový kout. Připojení kabelu je na 230V a zde nastává problém. Elektrikář mi sdělil, že pochybuje, že takto provedená instalace projde revizí. Že se jedná o velmi nebezpečné prostředí, jelikož v podstatě stojím ve vodě a jelikož se jedná o panelákový byt (což jsem v prvním příspěvku zapomněl zmínit) a panel prý pracuje a navíc máme sprchový kout vybetonovaný má obavy, že by mohlo dojít k napínaní kabelu a k poškození jeho izolace. Četl jsem zde v jiných diskuzích, že dle stávající legislativy by neměl být problém, ale přeci jen si nejsem jistý zda to revizí projde.Mám topný kabel vedený i v podlaze v koupelně a poté smyčku do sprchového koutu a hrozí tedy, že nebudu moci použít ani vytápění podlahy v koupelně. Je možné topný kabel na 230V nějakým způsobem převést na 12V? Byl bych velice rád za jakékoliv rady, či připomínky. Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2012-08-09 10:13:33
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
https://www.podlahove-topeni.eu/sady-pro-instalaci-podlahoveho-topeni-v-koupelne/
topný kabel s celoplošným ochranným opletením je způsobilý pro instalaci i do takto náročného prostředí. Samozřejmě za splnění instalačních podmínek (nesmí prostupovat dilatací, nesmí ve sprchovém koutě začínat ani končit, musí být napájen přes proudový chránič 10mA). Na panelových podlahách je v další vrstvě roznášecí betonový potěr, který by měl zajištovat pevný podklad pro instalaci. Pokud je topná rohož nebo topný kabel instalován na tepelnou izolaci F-Board je schopna tato izolace některé drobné poruchy podkladu překlenout svojí pružností a to i díky jejím nalepením flexibilním lepidlem. Přechod na napájení bezpečným napětím není technicky možné (ohmův zákon - změna výkonu při změně napětí). Předpokládám, že s revizí ani s užíváním nebudou žádné komplikace, pokud byla instalace provedena bez závad a bylo provedeno měření izolačního odporu, které je vyžadováno i v záručních podmínkách a musí být zapsáno v záručním listě. S podravem |
---|