izolace pod podlahové topení F-Board

Michal

2008-07-17 18:04:14
Dobrý den!mám dotaz ohledně izolace F-BOARD 6mm jeke je maximání zatížení na m2 jestli na izolaci bude dlažba.

Ladislav Zevel

2008-07-17 21:19:43
Dobrý den,
pevnost v tlaku podle DIN EN 826 je 450 kPa.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Milan

2008-08-14 18:49:42
Dobrý deň.
Do kuchyne si chceme dať elektrickú vykurovaciu rohož (4m2) pod keramickú dlažbu, ako doplnkové ohrievanie. Akú tepelno-izolačnú vrstvu na zamedzenie tepelných strát pod vykurovaciu rohož by ste nám odporučili? Keďže bývame v bytovke a nemôžeme veľmi dvíhať konštrukčnú výšku podlahy, rozhodujeme sa medzi nasledovnými izoláciami:
1) F-Board 10mm,
2) F-Board 6mm,
3) Polyplan 2mm,
4) Polyplan 4mm.
Ktorá z nich má najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti?
Polyplan sa dáva iba pod plávajúcu podlahu, alebo môže byť aj pod keramickou?
Na trhu sa nachádza aj iná - lepšia izolácia, ako vyššie uvedené?

Ďakujem za odpoveď

Ladislav Zevel

2008-08-14 20:09:56
Dobrý den,
pod dlažby doporučuji izolaci F-Board, která je z obou stran opatřena polymercementovou stěrkovou hmotou vyztuženou sklovláknitou sítovinou, která zabezpečuje dostatečnou pevnost při tepelném namáhání. Pokud nechcete zvedat příliž stavební výšku podlahy, zvolte desky 6mm.

Tepelný odpor
F-Board 6mm je 0,16 (m2KW-1)
F-Board 10mm je 0,29 (m2KW-1)

Popyplan je skutečně vhodný zejména pod plovoucí podlahy. Nemyslím si, že je na trhu vhodnější izolace než F-Board.

S pozdravem
Ladislav Zevel
https://www.podlahove-topeni.eu/fboard-6-mm-p13/

Luboš

2008-08-20 06:35:28
Dobrý den, chtěl bych instalovat topné rohože do koupelny na betonovou podlahu. Proti pronikání vlhkosti dolů bych chtěl podlahu před pokládkou dlažby impregnovat tekutou lepenkou např. Hasit. Je výhodnější ji dát přímo pod dlažbu nebo tekutou lepenku aplikovat ještě před pokládkou topných rohoží
luboš Melín

Ladislav Zevel

2008-08-21 19:12:11
Dobrý den, hydroizolaci instalujte přímo na beton.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Tomáš Kubík

2009-01-11 22:40:21
Dobrý den,
v novostavbě rodinného domu uvažujeme o instalaci podlahového topení. Dočet jsme se,že by minimální tloušška polystyrenu měla být 12cm. Nestačilo by tam 8cm polystyrenu? Při pokládce tlouššky 12cm a více bychom měli už nízko překlady vnitřních dveří. Jsme ve fázi hrubé stavby. Mohli bychom dát max.10cm polystyrenu. Můžete mi poradit?
Díky Tomáš Kubík
Kubík

Ladislav Zevel

2009-01-12 22:33:06
Dobrý den,
pane Kubíku, můžete použít extrudovaný polystyren. Má lepší tepelné vlastnosti. 8cm není zas až tak málo, aby jste měl opustit od myšlenky podlahového topení. Rekonstruoval jsem svůj starý dům a někde jsem musel dát pouze 5cm.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Pavel Kolomazník

2009-03-05 15:17:59
Dobrý den,
chtěl bych instalovat elektrické podlahové topení v koupelně ( cca 4m2 ). Jedná se o cihlový byt v prvním patře ( byt v přízemí je používán).Podlaha bude dřevěná a její součinitel tepelné vodivosti K je 0.08-0.09.Bude se jednat o doplňkový způsob vytápění (v koupelně bude také 'klasický žebřík'). Můžete mi, prosím, poradit jaké elektrické podlahové topení by v tomto případě bylo vhodné a jaký typ regulace? Můžete, prosím, také napsat nejvhodnější způsob pokládky (síla izolace, betonu,..)? Dekuji.
Pavel Kolomazník

Ladislav Zevel

2009-03-06 12:01:37
Dobrý den,
pane Kolomazníku, instalovat podlahové topení pod dřevěnou podlahu s tak malou tepelnou vodivostí není efektivní. Pokud by jste zvažoval i jinou povrchovou úpravu s lepší tepelnou vodivostí, tak Vám rád navrhnu vhodné řešení, ale v tonto případě bych podlahové topení neinstaloval.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Pavel Kolomazník

2009-03-13 20:38:35
Dobrý den, můžete mi tedy poradit v případě klasické dlažby? Jen ještě dodám, že mám k dispozici max 10cm.
Děkuji.
Pavel Kolomazník

Ladislav Zevel

2009-03-14 09:56:41
Dobrý den,
pane Kolomazníku skutečně máte k dispozici 10cm nebo 10mm?
Pokud máte 10cm, tak je to skvělé.
Doporučoval bych takovouto skladbu:
Extrudovaný polystyren 3-4 cm
Samonivelační anhydritová směs 4 cm např. viz příloha
F-Board 6 mm
Topná rohož 4 mm
Dlažba 7 mm

S pozdravem
Ladislav Zevel
Ladislav Zevel
https://www.podlahove-topeni.eu/user/documents/doc/Anhydrit-Fliessestrich_463_-_01.pdf

Michal

2009-08-20 07:49:15
Dobrý den,
zvažujeme elektrické podlahové topení do kuchyně. Topíme na plyn a radiátor v kuchyni zůstane, el. topení chceme jen na temperaci dlažby na ploše cca 15 m2. Spodní betonová podlaha nemá polystyrenovou izolaci, a vzhledem k vedlejším místnostem si nemůžeme dovolit jít s podlahou vč. dlažby víš, než cca 2,5 cm - existuje možnost např. nějaké izolační fólie, abychom zbytečně nevytápěli i beton pod domem?

Michal Jakšík

Ladislav Zevel

2009-08-24 11:06:06
Dobrý den,
odrazové fólie nejsou účinné, doporučujeme v těchto případech podlohovou izolaci F-Board 6 nebo 10mm úzpůsobenou na instalaci topných rohoží pod dlažbu. Stavební výška podlahy s izolací, rohoží a dlažbou je cca 2,5 - 3 cm. Přikládám odkaz do našeho obchodu na tuto izolaci.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/fboard-6-mm-p13/

Roman Sochor

2009-10-19 21:25:48
Dobrý den, mám takovou prozbu, mohu instalovat elektrické podlahové topení přímo na starou dlažbu v koupelně. předem děkuji za odpověď.
sochor

Ladislav zevel

2009-10-20 10:50:47
Dobrý den,
ano můžete. Nejvhodnější jsou topné rohože LSDTS.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/dvouzilove-rohoze-lsdts-160-wm2-a54/

láda

2010-09-28 19:23:44
Dobrý den,jaká tloušťka izolace se dává pod podlahové vytápění??

Ladislav Zevel

2010-09-29 12:22:41
Dobrý den Ládo,
u rekonstrukcí platí pravidlo - izolace kolik se vejde. U novostaveb se nejčastěji instaluje tepelná izolace cca 15 - 25cm.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Lucie Kovaříková

2012-07-26 10:01:44
Dobrý den,
Rádi bychom položili podlahové topení (topné kabely) na stávající betonovou podlahu, která v sobě pravděpodobně nemá žádnou izolační vrstvu. Je možná a vhodná následující skladba podlahy?

původní betonová vrstva
polystyren (cca 5 cm)
topné kabely
flexibilní tmel
lepidlo + dlažba

Původní dobře udělanou podlahu nechceme vykopávat a můžeme si dovolit zvýšení podlahy o cca 7 cm... Lze topné kabely položit přímo na polystyrenovou vrstvu?

Ladislav Zevel

2012-07-26 13:16:43
Dobrý den,
topný kabel lze instalovat na tepelnou izolaci v případě, že celá plocha bude následně zalitá anhydritem o síle 3,5cm a více nebo betonem 5cm a více.
Vaše skladba bohužel nelze použít, protože by Vám podlaha díky měkkému polystyrenu a tenké roznášecí vrstvě popraskala.

Pro rekonstrukce je vhodná skladba o síle 3,5cm s izolačními deskami F-Board viz odkaz.

Na 7 cm podlahy by bylo možné použít tuto skladbu:
- podkladní podlaha
- 2 cm polystyrenu
- 0,01 cm PVC fólie
- topný kabel
- 3,5 cm anhydrit
- 0,5 cm flexi lepidlo
- 0,7 cm dlažba

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Michal

2013-04-30 17:58:22
Dobrý den. Budu instalovat do koupelny topnou rohož. Skladba podlahy je beton cca5-7cm. Pod ním je polystyren. Je nutná další tepelná izolace typu F-Board? Pokud ano mám následný dotaz. Na beton na flexy lepidlo položím izolaci F-Board, na ni rozložím rohož, na ni nanesu vrstvu flexy lepidla a dám dlažbu. Mezi které vrstvy, pokud je to nutné, dám hydroizolaci-tekutou lepenku? Děkuji
michal

Ladislav Zevel

2013-05-02 12:44:43
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že máte ve skladbě podlahy tepelnou izolaci nejsou izolační desky nutné. Podlaha bez těchto izolačních desek se bude nahřívat daleko déle 45 - 90 minut podle síly betonu. Tato nahřátá podlaha bude ovšem po vypnutí ještě podobně dlouhou dobu hřát.

S izolačními deskami je se podlaha nahřívá cca 15-20 minut a lépe se tak pracuje s časy komfortní a útlumové teploty a je tedy i provoz úspornější.

S izolačními deskami doporučuji tuto skladbu:
- podkladní beton
- napenetrování betonu
- nalepení izolačních desek F-Board flexibilním lepidlem
- topná rohož
- zalití topné rohože samonivelační flexibilní stěrkou na bázi cementu
- hydroizolační stěrka
- dlažba lepená flexibilním lepidlem


S pozdravem
Ladislav Zevel

Michal

2013-05-02 15:03:54
Dobrý den.
Tak takto jsem to vymyšleno, ale po té co mi bylo řečeno, že hydroizolace přímo na zalité rohoži není vhodná z důvodu tepelné roztažnosti všech materiálů čímž hrozí popraskání této izolace a následnému odloupání dlažby z toho mám tak trochu obyvy. Jak jsem se již zmínil, jedná se o beton cca 5-7cm o ploše zhruba 2x2m. Výškou skladby podlahy na stávající beton jsem omezen do cca 3cm. Jelikož je beton docela nerovný, bude se flexy lepidlo pod F.Board deskami ve vrstvě od nějakých 3mm do 10mm. Nemá to na soudržnost lepidla nějaký vliv? Jakou vrstvou nivelačky by ta rohož měla být zalitá, myšlena vrstva nad topným kabelem, ten má asi 3mm sílu.
michal

Michal

2013-05-02 15:10:11
Ještě jaden dotaz. Tady jsem narazil na vyši radu na podobný dotaz. Cituji

Dobrý den,
nejčastěji se tekutá hydroizolace natírá pod desky F-Board a to proto, že nejčastěji se topná rohož zatře flexibilním lepidlem a tento povrch je pro hydroizolaci příliš hrbolatý.
Pokud topnou rohož na F-Boardu zalejete kvalitní flexibilní stěrkou pro podlahové topení, je vhodné hydroizolaci natřít až na stěrku a na ní instalovat topnou rohož.

Nějak nerozumím té druhé větě. Zalít topnou rohož na boardu nivelačkou tu natřít hydrostěrkou a na ni instalovat rohož. Asi nějaký přehmat?
michal

Ladislav Zevel

2013-05-03 11:04:39
Dobrý den Michale,
máte pravdu s chybou v příspěvku, který měl být takto:

Nejčastěji se tekutá hydroizolace natírá pod desky F-Board a to proto, že nejčastěji se topná rohož zatře flexibilním lepidlem a tento povrch je pro hydroizolaci příliš hrbolatý.
Pokud topnou rohož na F-Boardu zalijete kvalitní flexibilní stěrkou pro podlahové topení, je vhodné hydroizolaci natřít až na stěrku a na ní instalovat dlažbu.

Sám jsem doma v koupelně natíral hydroizolaci pod desky F-Board.
Případné škody při zatopení podlahy (např. prasklý bojler) mohou pak způsobit teoreticky vyšší škodu, ale skladba je "jistější" z pohledu separace vrstev. Natírání hydroizolace na stěrku s topnou rohoží je analogií skladby s teplovodním vytápěním, kde jsou ovšem menší teplotní rozdíly v ploše.

3-10mm flexibilního lepidla pod deskami F-Board nebude problém.

Ideální vrstva samonivelační stěrky je 7mm nad topný kabel.

S pozdravem





Ladislav Zevel

Michal

2013-05-03 17:57:54
Dobrý den
Takže nemusím mít strach s případného odloupání dlažby z povrchu opatřeném tou hydroizolací, pokud ta rohož bude zalita v samonivelačce pod ní?
michal

Ladislav Zevel

2013-05-03 19:25:37
Dobrý den,
mnou uvedené skladby se v praxi uplatňují a nemáme negativní zpětnou vazbu o problémech vzniklých odloupáním dlažby.
Doporučuji kontaktovat technického zástupce od výrobce hydroizolace a flexibilního lepidla a řidte se jeho doporučením. Jen tak budete moci v případě problémů uplatňovat garanci pro dané řešení na výrobci.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Michal

2013-05-03 19:51:36
Pokud byste byl tak hodný, mohl byste mi doporučit hydrostěrku a samonivelačku pro můj účel? Děkuji
michal

Ladislav Zevel

2013-05-04 16:07:38
Dobrý den,
podívejte se na sortiment Cemix:
Samonivelační stěrka 30
Hydroizolační stěrka 1K

Před rozhodnutím se o vhodnosti ujistěte u některého z obchodně-technických poradců Cemixu.

Široký sortiment nabízí také výrobce Knauf.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Michal

2013-05-04 18:24:23
Dobrý den
Tak jsem se dnes díval a mám hydroizlaci http://www.ceresit.cz/produkty/cl51/, ale na ty kouknu
Děkuji
michal

Michal

2013-05-04 18:36:28
Ještě bych se zepta ohledně té tepalně izolační vrstvy. Lze místo F-board použít tento polystyren?
http://www.bydlenisnu.cz/shop/tepelne-izolace/polystyren/podlahovy/eps-200-s/s tyrotrade-polystyren-eps-200-s-stabil-10mm.html?order=poradi

Děkuji
michal

Ladislav Zevel

2013-05-05 09:47:00
Klasický extrudovaný polystyren nedoporučuji. Nemá kontaktní vrstvu.
Desky F- board mají po obou stranách povrchovou úpravu s polymercementovou stěrkovou hmotou vyztuženou sklovláknitou sítovinou, která zajištuje přilnavost.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Michal

2013-05-05 14:02:59
Aha. Tak moc děkuji za vyčerpávající odpovědí. Už má m jakous takous představu jak na to. Děkuji
michal

josef

2013-05-15 09:26:09
Dřevotřískové parkety dobře přilepené na betononu.Chtěl bych na ně dát keramickou dlažbu s topením.Jsem limitován výškou max.3cm.Poradíte ? Děkuji.
josef

Ladislav Zevel

2013-05-16 10:20:41
Dobrý den,
vzhledem k nestabilnímu podkladu (parkety) je potřeba podklad zpevnit dvěma vrstvami OSB desek položenými překříženě pro zamezení dilatace mezi spoji.
Na takto připravenou plochu se pak instaluje skladba:
- izolační desky F-Board (nejsou nutné pokud je ve skladbě podlahy níže tepelná izolace)
- topná rohož
- flexibilní lepidlo s případnou samonivelační stěrkou pro srovnání podkladu před lepením dlažby
- dlažba

V takovéto skladbě se ovšem nelze dostat na výšku 3cm :(

S pozdravem

Ladislav Zevel

josef

2013-05-16 15:41:58
děkuji
josef

josef

2013-05-16 21:04:08
Pane Zevel parkety jsou přilepeny na beton a spojeny pero drážka myslíte si že
jeto nestabilní podklad a hrozí problémy z dilatací? Děkuji.
josef

Ladislav Zevel

2013-05-17 08:40:34
Dobrý den,
parkety budou měnit teplotu a tím i relativní vlhkost. Proto bych očekával, že parkety budou pracovat. Doporučuji jejich odstranění a pak instalovat skladbu (viz. odkaz) přímo na beton.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topna_rohoz_pod_dlazbu_s_izolaci

Martin

2013-08-13 07:52:11
Dobrý den,
mohu použít pod podlahovou el. rohož např. Abriso extrudovaný polystyren XPS 30 tl. 20mm ? F board 10 je nízký a 2 vrstvy na sebe mi přijde dost finančně náročné.
Děkuji
Martin

Ladislav Zevel

2013-08-13 16:29:28
Dobrý den,
použití neupraveného extrudovaného polystyrenu je riziko (oddělení vrstvy lepidla s topnou rohoží od izolace a následné popraskání).
I instalace tepelné izolace přímo pod topnou rohoží o výšce nad 10mm bude mít nadměrný průhyb, který může znamenat budoucí poškození spár a topné rohože.
Z tohoto důvodu nelze použít ani vrstvení izolačních desek F-Board.

Pokud chcete využít libovolné podlahové tepelné izolace, je potřeba využít skladbu podlahy:
- podkladní beton
- tepelná izolace
- separační fólie
- vrstva betonu nebo anhydritu
- topná rohož
- dlažba lepená flexibilním lepidlem

S pozdravem
Ladislav Zevel

Míra

2013-10-31 00:06:18
Koupelna, poměrně křivá základová deska na které je navařena lepenka. Prostor (výška), kde bude instolována topná rohož se pohybuje dle zvlněnosti základní desky a díky překrývání ipy na spojích mezi deseti až dvanácti centimetry. Poraďte prosím skladbu nosných a izolačních vrstev. Děkuji Míra
Míra

Ladislav Zevel

2013-11-01 09:02:43
Dobrý den Míro,
doporučuji
- 4cm polystyrenu s dorovnáním pískovým podsypem
- PVC fólie
- topný kabel PSV o výkonu 15W/m na karisít s oky 10x10cm a roztečí kabelu 10cm
- betonová deska 5cm
- flexilepidlo
- dlažba

Pokud uvažujete o využití podlahového topení jen pro temperaci "teplá dlažba", doporučuji skladbu viz odkaz.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topna_rohoz_pod_dlazbu_s_izolaci

Míra

2013-11-01 15:40:05
Jestli to chápu správně tak Vámi navržená skladba pracuje systémem pomalý ohřev a delší setrvačnost, zatímco druhý systém popsaný v odkazu se chová jako rychlý náběh s poměrně brzkým vychladnutím. A co je lepší v mém případě? Jak už jsem zmiňoval jedná se o koupelnu a nutno ještě dodat, že zdrojem tepla bude i klasický teplovodní "žebřík". Počítal jsem spíše s použitím topných rohoží. Díky za odpověď. Míra
Míra

Ladislav Zevel

2013-11-03 14:26:43
Dobrý den,
v případě doplňkového ohřevu v koupelně je praktičtější řešení s topnou rohoží a doplňkovou izolací F-Board pro odstínění akumulace podkladu.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Vítek

2014-02-03 17:46:34
Dobrý den,
máme ve sklepě rovný podkladový beton, na něj chceme položit hydroizolaci, desky F-board 10 a na ně topný kabel ECOFLOOR zalitý flexibilním tmelem. Na to máme v plánu umístit dlažbu nebo tenký koberec. V místnosti se bude topit jen občas a jen na pár hodin.
Jaký konkrétní výrobek byste doporučil pro provedení hydroizolace? Něco např. z http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/izolacni-hmoty_3/izolacni-hmoty_2 ? Předpokládám, že běžnou folii asi nejde použít, že? :)
Toto byste doporučil i v našem případě pro zalití topného kabelu http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/podlahove-hmoty-a-torkrety/samonivelacni- sterky/050-samonivelacni-sterka-30 pod dlažbu nebo koberec ?
Předem moc děkuji za odpověď.
Vítek

Ladislav Zevel

2014-02-06 16:21:28
Dobrý den,
o vhodnosti volby se poradte s technikem výrobce stavební směsi. Nejedná se jen o vhodnost směsi, ale současně o soulad se záručními podmínkami směsí v případě reklamace. Nemohu hovořit za ně.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Vladimír Dolejší

2014-03-18 21:36:00
Prosím mohu položit topnou folii na trámový strop, který má mezi polštáři násyp liapor a vatu Orsil,pokrytý OSBdeskami?Děkuji V.D
Děkuji Dolejší

Ladislav Zevel

2014-03-19 09:16:42
Dobrý den,
na OSB desky položte kročejovou izolaci STARLON a na ni lze instalovat pruhy topné fólie. Na topnou fólii se musí rozvinout celoplošně parozábrana. Pak už jen lamely plovoucí podlahy.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Agata

2015-06-24 09:22:39
Dobrý den,
potřebuji poradit se skladbou podlahy do koupelny. Jedná se o koupelnu v podkroví na starém trámovém stropě, mezery mezi trámy jsou vyplněny minerální vlnou. Na trámech jsou položeny prkna (3 cm), výškové vyrovnání je provedeno násypem Liapor, roznášecí vrstva z Fermacell desek. Na tyto desky chceme dát topnou rohož a ideálně zakrýt flexibilním lepidlem a srovnat samonivelační stěrkou. Na povrchu nebude dlažba, ale jen tenká (cca 3mm) epoxicemenetová vrstva pohledové stěrky. Zajímalo by mě, jakou tloušťku musí mít vrstva flexibilního lepidla a stěrky, aby byly kabely dostatečně kryté a zda máte nějaký typ na flexibilní stěrku vhodnou na tento typ podlahy?
Děkuji.
Agata

Ladislav Zevel

2015-06-25 10:15:25
Dobrý den,
tlouštˇka samonivelační stěrky by měla být minimálně 12mm.
Kvalitní podlahovou stěrku pro tento účel naleznete téměř u každého výrobce stavebních směsí. Je vždy vhodné požádat o konzultaci technika výrobce a dané užití si nechat potvrdit od něj. Například výrobce WEBER doporučuje stěrky weber.floor 4320 nebo weber.floor 4160.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Miloš

2015-08-20 18:44:12
Dobrý den,
V pokoji mám následující plochu podlahy : beton 8cm, ipa 0,5 cm, beton 2cm. Plánuji cca na 1/3 plochy odstranit vrchní 2 cm vrstvu betonu, na ipu pak do flexilepidla položit f-board desky 6mm, na ně topnou rohož, zalitou cca 1 cm flexilepidla (srovnání do stejné úrovně jako zbývající 2/3 plochy) a po zaschnutí na celou plochu položit opět do flexilepidla dlaždice. Myslíte, že je toto řešení možné?Jaký typ topné rohože byste mi pro tento účel doporučil ?

Předem díky za odpověď


Miloš

Ladislav Zevel

2015-08-24 12:11:10
Dobrý den Miloši,
vzhledem k plánu odstranit vrchní vrstvu 2cm betonu až na IPU, bych Vám doporučil i odstranění asfaltové lepenky (stejně při bourání by mohla být poškozena) a na betový povrch natřít novou vrstvu tekuté hydroizolace, která bude slučitelná s použitým flexibilním lepidlem pro lepení desek F-Board. Jiné námitky ke skladbě nemám.

Doporučil bych Vám topnou rohož LDTS 100W/m2 viz. odkaz.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/dvouzilove-topne-rohoze-ldts-100-w-m2-a43/

sluka

2015-09-04 15:36:22
Dobrý den
mohu použít pod topné kabely folij iSUNFLEX Floor Plus a potom zalit anhydritem
dík za radu
sluka

Ladislav Zevel

2015-09-06 05:29:55
Dobrý den pane Sluko,
použití iSUNFLEX Floor Plus Vám nemohu doporučit.
Bublinkovou fólii pod topným kabelem považuji za nevhodnou.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Pavel

2016-05-10 20:30:17
dobrý den, rekonstruuji starý barák kde není pevná základová deska. dřevěná podlaha leží přímo na hlíně, dle stavu bych tipoval vzlínající vlhkost, proto mám v plánu udělat odvětranou podlahu s výškou yglu 20cm, karysítě a zalít betonovým potěrem, přidat 20cm izolaci polystyrenu a podlahové topení zalít anhydritovou směsí, je to tak v pořádku nebo se anhydrit v takovém případě nehodí.. další dotaz bokem, kdybych dával více vrstev polystyrenu, tak jen naskládat nebo se může slepit i k betonu např pěnou?

S pozdravem
Pavel

Ladislav Zevel

2016-05-11 15:06:11
Dobrý den,
pokud bude odvětrávaná vrstva provedena jako hydroizolační a u stavby nehrozí jiný zdroj vlhkosti (zátopová oblast,..) je použití anhydritové vrchní desky s topným kabelem v pořádku.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Míla

2016-06-08 19:55:22
Dobrý den,
mam dřevěnou podlahu přimo nad zemi a rada bych podlahu zateplila a použila podlahové rohože . Na to plovoucí podlahu, aby nebylo chladno od nohou. Na strop chci infrapanel. V místnosti je krb, ale nechci jím topit celou zimu. Co doporučujete.

Děkuji S pozdravem
Mila

Ladislav Zevel

2016-06-10 08:38:45
Dobrý den Mílo,
dřevěnou podlahu byste měla srovnat deskovou vrstvou (osb 12mm a pod.).
Na tuto připravenou rovnou a pevnou podlahu se instaluje tato skladba:
- kročejová izolace Starlon 6mm
- topná fólie ECOFILM s výkonem 80W/m2
- parozábrana
- laminátová plovoucí podlaha

Rád s Vámi proberu případné dotazy i po telefonu.

S pozdravem
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)

Oberpfalzer

2016-06-17 13:30:46
Dobrý den,
jakou by jste mi doporučil izolaci pod el. podlahové topné rohože do koupelny?A jaká je konečná výška s dlažbou? Stropy máme keramické bez izolace. Podlahy beton.

Ladislav Zevel

2016-06-20 10:00:21
Dobrý den pane Oberpfalzer,
předpokládám, že na plnohodnotnou izolaci (5cm polystyren, 4cm roznášecí deska) nemáte prostor.
Tam kde to není možné se pod topné rohože instalují izolační desky F-Board ve dvou rozměrech 6 a 10mm.
Při použití s izolací F-Board 6mm a topnou rohoží LDTS 160 je celková výška cca 11mm + lepidlo na dlažbu a dlažba. S izolací 10mm je to 15mm.

S pozdravem


Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)

Vlastimil

2017-01-07 17:52:54
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaká je potřebná vrstva izolační hmoty na betonový podklad,pro položení topné rohože.Děkuji.
Vlastmil

Katka

2018-04-16 13:47:24
Koupelna v patře starého domu:
Dobrý den, mohl by jste mi prosím poradit se správnou skladbou, chceme již objednat materiál, ale nejsem si jistá , jak má správně celá skladba vypadat. Předem děkuji. Jedná se o doplňkové- rychlejší vytopení podlahy k standardnímu radiátoru. Katka.
Skladba stropu:
-stávající trámový strop
- nad tím stávající dřevěný zaklop, na něm jsou vedeny rozvody vody a kanalizace pro koupelnu- potřebuji prostor mezi rozvody nějak vyplnit, ráda bych použila suchou skladbu bez většího přitížení stropu. Možná polystyren nebo liapor?
-pak by asi měla přijít roznášecí vrstva- předpokládám OSB desky
-hydroizolace?
-pak máme doporučeno F-Board 6mm
-topná rohož LDTS -160/6,1 (+ termostat Fenix TFT)
-?
-dlažba

Dává se ještě někde kročejová izolace?
Katka G.

Ladislav Zevel

2018-04-19 09:24:20
Dobrý den Katko,
v běžné obytné místnosti mohou složit jako hydroizolace přímo desky F-Board.
Záklop (nejlépe dvouvrstvý s vzájemným slepením a prošroubováním) s výplní musí být natolik pevný, aby nedocházelo k průhybu. Případná kročejová izolace se musí instalovat pod tímto záklopem. Ve vrchní skladbě na ní již není místo.

Přikládám odkaz na vhodnou skladbu podlahy viz. níže.
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topna_rohoz_pod_dlazbu_s_izolaci

Libor

2019-03-08 11:08:25
Dobrý den,
koupelna v patře starého domu - poraďte prosím se správnou skladbou v rámci našich omezených možností výšky podlahy:
- topná rohož bude jako hlavní zdroj vytápění ( + el. žebřík/sušák),
místnost 3x2,6 m, výška 2,3m (18m3). nízkoenergetický standard domu, orientace okna na severovýchod, zimomřivá manželka (pod 25st.C by v koupelně asi "nepřežila")
- podlaha nyní betonová ( 5-15cm) bez polystyrénu pod betonem (pod betonem je cihlová klenba)
- minimum místa nad betonem (20mm vč. dlažby) tj. skladba nahoru max. F-Board 6mm - lepidlo zabere nějaký mm ? (10mm asi nedáme, budeme počítat), rohož, stěrka a dlažba
- sazba el. nyní D45, ale měníme na sazbu tuším D57 (TČ, čili 22 hodin nízký tarif)
- plocha na rohož max. 3x1,8m tj. max 6m2 (vychází mě "ultra tenká topná rohož CM 150 + termostat), čili 900W (bude stačit ?)
Lze 6m2 rohože vůbec vytopit koupelnu na komfortní teplotu ?
Děkuji, Libor

Ladislav Zevel

2019-03-11 10:59:25
Dobrý den,
pokud je koupelna nad vytápěným prostorem, lze úspěšně zrealizovat tenkovrstvou skladbu s doplňkovou izolací F-Board a topnou rohoží s výkonem 150-160 W/m2.

Izolační desky se lepí flexibilním lepidlem stejně jako dlažba (lepidlo cca 4mm).

Prostor 3x2,6m jste klasifikoval jako nízkoenergetický a při instalaci 6m2 s výkonem 150W dosáhnete výkonu 900W a celkově 115W/m2. Tento výkon je pro nízkoenergetické prostory zcela dostatečný.

S pozdravem
Ladislav Zevel

R. Tajrychová

2019-03-12 17:18:49
Dobrý den. Prosím o posouzení návrhu:
koupelna 3,3 m2, na sklepem v rod. domě. Sklep má 5 cm extrud. polyst. na stropě.
1. penetrace na starou dlažbu
2. F-board 6mm na flex. lepilo
3. rohož topná - 160w/m2
4. zalití flexi. stěrkou Cemix30 - jak vysoko?????
5. Hydroizolační stěrka - 7mm - ??? kg bude potřeba
6 dlažba na flex.lepidlo

Velmi děkuji za Váš názor a čas.
S pozdravem
R. Tajrychová
R. Tajrychová

Ladislav Zevel

2019-03-13 12:20:00
Dobrý den paní Tajrychová,
k Vaší skladbě bych měl pouze drobné výhrady.

Stěrku s označením Cemix 30 neznám. Kdyby se jednalo o cementový potěr, tak ten použít nelze. Je důležité vybrat ušlechtilejší flexibilní směs k tomu určenou. Každý technik výrobců stavebních směsí Vám poradí produkt z jejich portfolia a řekne Vám i minimální požadovanou vrstvu. Obecně stačí topnou rohož zalit v celé ploše, aby byla schovaná s minimálním přelitím.
Na tuto plochu lze pak natřít hydroizolaci a flexibilním lepidlem přilepit dlažbu.

Nechte si poradit jednotlivé směsi, aby byla zajištěna dostatečná přídržnost vrstev.

Vhodnou alternativou je využití desek F-Board i jako hydroizolaci. V takovém případě stačí ošetřit spoje desek lepící hmotu Beta Form H01.

S pozdravem
Ladislav Zevel

R. Tajrychová

2019-03-18 19:47:14
Dobrý den, prosím o kontrolu : viz. dotaz 12.3.2019
1. penetrace
2. F-Board 6mm na Super Flex. C2TE S1-25kg
3. ošetření spár desek - váš typ nelze sehnat - použít perlinkovou pásku fasádní; nastříhat 12 cm šíře a uložit na spáry do lepící hmoty
nebo izolační fólie SE Plano (netkaná, pružná hydroizolační textilie určená k vytvoření hydroizolační vrstvy na podlahách v interiéru i exteriéru), uložit do lepící hmoty
4. po vytvrdnutí položit topnou rohož
5. nanést na rohož vrstvu flex. tmelu, a po vytvrdnutí???
6 .nanést dlažbu za použití flexi.lepidla
S pozdravem
R. Tajrychová

Ladislav Zevel

2019-03-19 09:41:03
Dobrý den paní Tajrychová,
skladba je víceméně v pořádku.

Spáry se upravují výstužnou perlinkovou páskou. Pruhy je možné nastříhat z klasické fasádní perlinky. SE Plano nemáme testované, proto ho nedoporučuji.

Topnou rohož doporučuji zalít flexibilní samonivelační stěrkou a následně po vytvrdnutí lepit dlažbu nebo u menších ploch plastovým hladítkem zatřít lepidlem rohož a na dlaždici nanést lepidlo zubatým hladítkem a dlaždici přilepit.

Případné podrobnosti můžeme probrat při nákupu.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Honza

2019-08-11 00:11:30
Dobry den,
rekonstruji koupelnu a uvazuji o podlahovem vytapeni. Odstranil jsem dlazbu a vrchni vrstvu betonu, pod ni se nachazi hydroizolace z asfaltove folie (ipa). Vyska odstranene vrstvy je 5cm, mohu si dovolit navyseni na 6cm vcetne dlazby. Drobna prekazka jsou ocelove trubky topeni vedouci ulopricne ve vysce cca 0.5-2cm nad asfaltovou vrstvou.

Poradil byste mi skladbu nove podlahy s vytapenim? Mohu napriklad na asfaltovou izolaci polozit F-Board bez lepeni? Mohu nasledne zalit topnou rohoz do nivelacni sterky - bude vrstva 3-4cm nivelacni sterky dostatecne pevna?

Ladislav Zevel

2019-08-12 13:56:54
Dobrý den,
navrhuji tento postup:

- ocelové trubky ochránit/obalit izolací a celou plochu zalít vrstvou 3,5cm anhydritu
- podlahu natřít tekutou hydroizolací
- přilepit tepelně izolační desky F-Board 10mm (desky se musí lepit na pevný a únosný podklad)
- instalovat topnou rohož
- instalovat ochranou trubici s podlahovým čidlem
- zalít samonivelační stěrkou 4mm
- na flexibilní lepidlo nalepit dlažbu

S pozdravem
Ladislav Zevel

Jiřina F.

2020-01-08 18:07:30
Dobrý den, prosím o radu.

Přízemní dřevostavba na betonových pilotech.
Jako izolace je použito pěnové sklo /od země až po záklop z Cetris desek/
Chtěli bychom po celém domě instalovat elektrické podlahové topení.
Jak bychom měli postupovat, když na podlaze není nic jiného, než již zmíněné desky Cetris. Sílu C. desek zatím bohužel nevím.
Na podlahu v celém domě by měl přijít kamenný koberec, ale to si ještě rozmýšlíme, protože si nejsme jisti, jestli je to dobrá volba, at´ už topení v podlaze bude, nebo ne.

Děkuji a zdravím

Ladislav Zevel

2020-01-09 13:55:54
Dobrý den Jiřino,
rádi Vám zpracujeme návrh.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Jiřina F.

2020-01-09 17:19:23
Dobrý den,
tak bych poprosila o zpracování návrhu, Co k tomu budete ode mě potřebovat?

Fořtová

Ladislav Zevel

2020-01-10 06:20:11
Dobrý den,
potřebujeme zaslat půdorys a vše ostatní potřebné probereme po telefonu.

S pozdravem
Ladislav Zevel (obchod@podlahove-topeni.eu)

Jiří Skřídlo

2020-02-24 22:42:11
Dobrý den,
mohu Vás poprosit o návrh skladby podlahy a typ el. topné rohože ( kolik W ? ) do rekonstruované koupelny ve vile z roku 1936. Místnost bude vytápěna velkým žebříkem napojeným na teplovodní rozvody. Podlahové vytápění chci jen pro dobrý pocit, když se nebude topit hlavními rozvody.Vyboural jsem dlažbu ze 70 let, která byla jen na potěru. Narazil jsem na krásné původní teraco. Koupelna 5m2 se nachází v 1NP nad nevytápěným, ale v zimě ne promrzlým sklepem. Pochůzí plocha zůstane 3m2 mimo vanu a sprchový kout. Výška stropu bude 2,7m. Výška nové skladby může být max 4-5cm. Horní vrstva bude cca 3-5mm epoxidová stěrka. Na teraco určitě položit F board, topnou rohož, poté anhydrid nebo již flexibilní lepidlo a samonivelační hmotu? Děkuji za pomoc.
Skřídlo

Ladislav Zevel

2020-02-25 08:53:47
Dobrý den,
doporučil bych na podklad přilepit izolační desky F-Board 10mm, položit topnou rohož o výkonu 160W/m2 a celoplošně zalít samonivelační stěrkou.

O síle vrstvy samonivelační stěrky a jejího typu doporučuji kontaktovat výrobce stavebních směsí např. Weber, Knauf,...
Důležité je, aby finální povrch měl dostatečnou přídržnost k dané stěrce a stěrka měla dostatečnou pevnost. Předpokládám doporučení flexibilní cementové samonivelační stěrky o síle alespoň 12mm.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/sady-pro-instalaci-podlahoveho-topeni-v-koupelne/

Petr

2020-12-01 21:01:36
Dobrý den,

prosím Vás o radu při rekonstrukci přízemního podsklepeného bytu ve zděné bytovce (sklep má zateplený strop - 5 cm polystyren a v podlaze je mezi panelem a vrchním betonem cca 2 cm polystyrenu). Chtěl bych v obýváku (cca 20 m2) využít podlahové topné fólie ECOFILM a na to položit skládaný vinyl (celková výška skladby podlahy je cca 25 mm. Poradíte mi prosím správnou skladbu podlahy? Zda je nutné využití desek F-BOARD a nebo zda stačí pro vyrovnání výšky OSB? Případně jaké jsou výhody a vlastnosti obou variant.
Díky moc za radu,
Petr
FBOARD nebo OSB

Ladislav Zevel

2020-12-07 08:58:20
Dobrý den,
přikládám odkaz na vhodnou skladbu. Pro případné dorovnání výšky doporučuji pod kročejovou izolaci pokládku OSB desek.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topna_folie_heatpak