Stránka: | 1 |
termostat vypadává
Jiří Novák2012-02-08 17:59:38
|
Dobrý den,
Jiří Novák
mám jednožilovou podlahovou rohož 180W připojenou na světelný okruh v koupelně. Termostat Auraton 3000 mi při zapnutí světel vypadává/resetuje se. Mám jej zapojený takto 1 + 2 čidlo 3 fáze 4 nulák 5 nezapojen 6 zátěž, propojeno s fází 7 zátěž, propojeno s nulákem dle návodu zde http://elektronics.lars.cz/ftp/auraton_3000_pl_CZ.pdf Elektroinstalace je nová, co to může způsobovat? |
---|
Ladislav Zevel2012-02-09 11:06:30
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
zapojení termostatu musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Požádejte o kontrolu zapojení napájení termostatu elektrikáře. Vypadá to, že máte špatně zapojený přívod. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |