Stránka: | 1 |
Topení netopí
Jirka2012-02-06 08:41:59
|
Dobrý den,
Jirka
firma nám v nové koupelně nainstalovala podlahové topení - topný kabel typu (ADSL1P). Bohužel po zapojení topení netopí (proud nicméně odebírá a kontrolka termostatu svítí), firma mi tvrdí, že kabel přeměřila a hodnota odporu je v normě. Nefunkčnost je prý způsobena tím, že cca 1/3 koupelny se nachází nad v současnosti nezateplenou verandou a topení je tedy neúčinné. Zdá se mi to jako nesmysl. Minimálně část podlahy by měla být prohřátá. Mohu poprosit o radu. Předem děkuji. |
---|
Ladislav Zevel2012-02-08 09:29:31
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
do koupelny vždy doporučujeme pod topný prvek tepelnou izolaci F-Board. V opačném případě musíte počítat s tím, že instalovaný výkon topení nemusí stačit na tepelné ztráty podlahy a proto nárůst teploty může být pozvolný, nebo se podlaha vůbec neohřeje na dostatečnou tepotu. Pokud je odpor pracovních žil okruhu shodný s výrobním štítkem v záručním listě, je pak topný kabel v pořádku. Zvažte možnost zateplení stropu verandy o podlaží níže, jinak podlahové topení slouží i jako stropní topení verandy. Funkčnost lze také prověřit infrakamerou. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |