PORUCHA?


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění PORUCHA?.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

PORUCHA?

VERONIKA BUCALO

2011-12-01 20:02:46
DOBRY VECER PREJI!NECHALI JSME NAINSTAOVAT PODAHOVE TOPENI-TH132-AF.PRI SPOUSTEI TERMOSTATU SE UKAZUJE HI A TOPNA ROHOZ NEFUNGUJE,PRI MERENI KABEU OD PODAHOVEHO ČIDLA SE UKAZUJE 53 OMA.ČIDLO JE ZABETONOVANE V PODLAZE!PROSIM O RADU.PREDEM DEKUJI.
V. BUCAO

Ladislav Zevel

2011-12-02 08:06:38
Dobrý den,
jedná se o chybné zapojení při kterém došlo k prohození napájení topné rohože a podlahového čidla. Naměřená hodnota 53ohm odpovídá topné rohoži nebo topnému kabelu o příkonu 1000W. Termostat se musí správně zapojit. Pokud není možné vytáhnout podlahové čidlo, musí se pořídit nové a alespoň zapojit do krabičky termostatu pod termostat. Termostat pak bude fungovat jen v režimu udržování prostorové teploty.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Andrea Zemanová

2012-02-03 10:36:51
už si nevím rady tak hledám pomoc.
Mám elektrické podlahové topení Ecofloor topné rohože.
Jedná se a velký obývák s kuchyní a spojené s předsíní nikde žádné dveře. Na tuto plochu namontovali tři termostaty , prý abych mohla každou část regulovat podle potřeby. Tak to dopadlo tak že kuchyň funguje ale ostatní místa nehřejí. Měřáky jsou funkční a elektrikář změřil i zdali jde proud do rohoží a vše je OK. Tak nevím kde je problém.....Ostatní místnosti jsou bez problémů...
Zemanová

Ladislav Zevel

2012-02-03 15:08:52
Dobrý den,
jak bych Vám mohl pomoct? Chtěla byste nějaké teoretické rady nebo servisní služby našeho technika?

S pozdravem
Ladislav Zevel

Andrea Zemanová

2012-02-04 21:31:04
Děkuji moc za odpověď,

tak nejprve bych zkusila ty rady jestli bych to zvládla sama a pak bych se zeptala na vašeho technika ale bydlím Praha Východ - Dobřejovice. Můžete mi prosím napsat co by mě bylo účtováno za dopravu a práci
Je smutné že vše mám v záruce ale dodavatel semnou nekomunikuje.
Děkuji Zemanová
Zemanová

Andrea Zemanová

2012-02-04 21:34:12
měřáky mám přesně ty samé které máte na vašich stránkách ve videoukázce 52V4200125 Aube TH132-AF (16A), Digitální .
S pozdravem Zemanová
Zemanová

Ladislav Zevel

2012-02-08 09:21:44
Dobrý den,
musíte identifikovat problém:
A) termostat nespíná a proto plocha netopí
B) termostat spíná - závada je v okruzích podlahy

případ A - nastavit termostat studené plochy 2 a 3 na režim jen podlaha a nastavit udržovaní teploty podlahy na požadované teplotě 22-26°C
Plocha 1 co topí bude regulovat prostor podle prostoru

případ B - změřit odpor pracovních žil okruhu a porovnat se záručním listem, pokud se neshodují je nutné vyhledání závady

Cena technika se určuje podle povahy závady a požadavku na použité technické vybavení (infrakamera, měřící přístroje,...). Cena dopravy 7,5Kč bez DPH/km.

Napište co jste zjistila.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Jiří Vlk

2013-04-03 19:11:48
Dobrý den. Mám v koupelně už dva roky podlahové topení TH132- AF. Teď nastal problém. Termostat sepne podle nastaveného programu a za nějakou dobu se vynuluje čas a vytápění se vypne. Nastavím čas a nasleduje to samé. Už jsem vyzkoušel všechno možné,ale nic nepomáhá. (poznámka po vynulování čas vždy bliká) Prosím o radu.
Jiří Vllk

Ladislav Zevel

2013-04-03 19:35:05
Dobrý den,
termostat s touto závadou lze reklamovat u prodejce nejpozději do 2ti let od nákupu.

Pokud jste pořídil termostat přímo od nás, přikládám odkaz na postup jak reklamovat.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/jak-reklamovat-a47/

Jiří Vlk

2013-04-03 19:54:32
Děkuji za info. Byt jsem koupil a topení tu už bylo. Záruční papíry bohužel nemám. Zapoměl jsem ještě na jednu věc. Když se sepne vytápění tak úplně znečitelní displej. Takže mám tedy počít s koupi nového termostatu podle toho co tu píšete? Můžete mi prosím nabídnout nějakou alternativu která půjde připojit již na stávající kabeláž tohoto termostatu TH132-AF (230 VAC)
Jiří Vllk

Ladislav Zevel

2013-04-04 07:55:56
Dobrý den,
opravit termostat bohužel nelze, proto budete muset pořídit jiný.
Termostaty AUBE patří mezi ty solidní, které mohu doporučit. Můžete pořídit nástupce AUBE TH 232-AF nebo termostat FENIX TFT (ten má jedinou chybičku a to, že elektronika lehounce píská). Oba termostaty používají stejné podlahové čidlo. Pokud je možné termostat vyměnit i s vytažením čidla a nahrazením jiným typem, doporučil bych perfektní termostat EBERLE FIT 3U.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Jiří Vlk

2013-04-04 20:02:38
Děkuji za info.
Jiří Vllk

Kamil Kubeša

2014-01-28 15:43:27
Dobrý den mám typ regulace FENIX TFT a problém který nastal je, že při zapnutí podlahy se na termostatu ukazuje jenom teplota prostoru a u teploty podlahy je napsaný defekt. Kde by mohla být chyba? Jak lze chybu opravit? Je zapojené vnější čidlo(prostoru) Děkuji za odpověd
Kamil Kubeša

Ladislav Zevel

2014-01-29 13:58:40
Dobrý den,
závada se projevila v průběhu používání termostatu nebo se jedná o stav po instalaci?
Ladislav Zevel

Kamil Kubeša

2014-01-29 19:41:46
Jedná se o stav po instalaci.
Kamil Kubeša

Ladislav Zevel

2014-01-30 09:28:08
Změřte tedy odpor podlahového čidla. Měl by mít 10kOhm při 25°C.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Milan Kusý

2015-02-08 12:53:00
Dobrý den, termostat PH132AF me přestal fungovat. Vše se jeví v poradku, avšak topeni nesepne, ani vizuálně display neukazuje nabeh vykonu. Pri rucnim spusteni vykon vizualne nabehne, ovsem ihned se display upne vypne a po sekunde naskoci na puvodni hodnoty. Muze byt špatná ovládací jednotka, nebo odešlo čidlo? Dekuji Kusý
Kusý

ladislav Zevel

2015-02-09 09:25:28
Dobrý den pane Kusý,
bohužel se jedná o závadu termostatu a bude nutné termostat vyměnit.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Honza

2015-08-01 14:00:15
Zdravim, můžu poprosit o vysvětlení tohoto tvrzení:
"termostat FENIX TFT (ten má jedinou chybičku a to, že elektronika lehounce píská)" ?
Mám v případě použití TFT očekávat nějaké nepříjemné pískání? Děkuji.
Vetrich J.

Ladislav Zevel

2015-08-01 14:03:21
Dobrý den,
toto tvrzení platilo pouze u první serie těchto termostatů.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Honza

2015-08-01 14:20:18
Děkuji :-)
Vetrich J.

Jindra

2015-09-26 06:32:43
Felix aube th232 problém ...neproběhne reset,display je plný znaků a stojí,neprojde do režimu hodin a dalšího nastavení......
jindra

Robert

2015-09-26 20:40:02
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda termostat TH232-AF-230-05 je možné použít i jen jako "regulátor" teploty klasického plynového kotle. Pokud je mi známo, tak mnou používaný současný mechanický termostat pouze dle nastavené teploty spíná fázi do výstupu z termostatu aniž by samozřejmě jakkoliv přímo reguloval výkon či něco podobného, prostě jen sepne a rozepne.
Jeví se mi, že by bylo možno stejného účinku dosáhnout i tímto termostatem i když je primárně určen pro spínání napájení do topné rohože nebo něčeho podobného, ale dle mého úsudku by výstup na svorce 4 mohl vyhovovat. Trochu mne však mate přítomná intenzita vytápění, které dle mého lze dělat pouze pomocí PWM a pokud není trvale nastaven na 100 % výkonu (tedy jen sepnutí), tak by tento termostat použít nešel.
Dle informací z návodu tento termostat používá jak triák, tak relé. Mechanické relé PWM nezvládne, takže je zřejmě používáno pouze při plném výkonu, ale nikde není zmínka jak regulace přesně probíhá a zda je regulace do nějakého požadovaného rozdílu teplot vždy pomocí PWM a tedy je to pro můj účel zřejmě nepoužitelné.
Řešení by možná bylo: podlahové čidlo by bylo samozřejmě zapojeno, ale uloženo jen někde za termostatem v krabici, nastavena teplota podlahy by byla maximální a proto by byl velký rozdíl mezi požadovanou a aktuální teplotou podlahového čidla a regulace by proto nikdy nespínala menší než plný výkon (zřejmě by jen spínalo relé), ale v okamžiku dosažení teploty prostoru (interní čidlo) by normálně vypínala, takže by byla dosažena funkce sepne/rozepne.
Potvrdíte mi to?
Děkuji za co nejrychlejší informaci, jsem totiž poněkud v časovém presu.
Robert

Ladislav Zevel

2015-09-30 09:16:32
Dobrý den Jindro,
pokud je termostat v záruce, je nutné jej reklamovat.


S pozdravem
Ladislav Zevel

Ladislav Zevel

2015-09-30 09:20:29
Dobrý den Roberte,
termostat není vhodný pro plynový kotel. Nemá nastavení minimální doby běhu a minimální doby pouzy a algoritmus regulace zajišťuje rychlé spínání a tedy udržování přesné teploty, což by u kotle mohlo způsobit vyšší spotřebu vlivem ztrát při zažehnutí.

Triak slouží k překlenutí doby sepnutí relé pro odstranění jiskření kontaktu a tedy vyšší životnosti termostatu a zamezení rušení.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Jan Bednář

2016-01-13 14:20:09
Dobrý den,

mám thermostat VTM3000, cca 3 roky, nedávno se mi opakovaně stalo že podlaha hřála i více než bylo nastaveno,ale termostat signalizoval že netopí. Teplota stále narůstala. Do té doby bylo vše ok.
Je používáno vzduchové čidlo.

Děkuji za případnou radu.
Bednář

Ladislav Zevel

2016-01-14 15:06:12
Dobrý den,
doporučuji termostat demontovat a zaslat výrobci k otestování a případné opravě.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Soňa Havlisová

2016-01-17 21:14:49
Dobrý den, před týdnem jsem s manželem koupila dům postavený před 20-ti lety, má podlahové vytápění vyhřívané kotlem Atmos na pevná paliva s akumulační nádrží na 6500litrů. Myslela jsem si, jak to bude skvělé.....bude teplo a akumulační nádrž se v teplejších dnech postará o to, abychom nemuseli topit tak často...jenže, topila jsem např dnes celý den. Kotel vyhřátý na 100 stupňů, do soustavy pouštím 45 stupňů, ale na konci dne se mi teplota zvedla pouze o dva stupně. Je pravda, že dům byl nějakou dobu jen temperován na naprosté minimum. Ale je možné, aby se vyhříval topením tak hrozně pomalu? Nebo je možné, že topení prostě nefunguje jak má? Nikdy jsem nic obdobného nevyužívala a nevím, jak dlouho může podlahové topení vyhřívat dům do nějaké provozní teploty, zda to je vůbec normální, když topím celý den jak blázen a vyskočí mi teplota o pouhé dva stupínky. Předem děkuji
Havlisová

Romana

2016-01-19 20:29:45
Dobrý den, ,máme termostat Fenix therm 350.. a po poslením výpadku proudu, teplota nepresáhne 19,9 st. i když je nastavena vyšší.. ani vlastně termostat př inastavení vyšší teploty nesepne, drží jen tu 19.
Děkuji za radu co s tím..
Romana

Ladislav Zevel

2016-01-21 09:46:43
Dobrý den,
termostat FENIX Therm 350 vyžaduje trvalé napájení. Nelze jej využívat v kombinaci s přerušovaným napájením s přímotopnou sazbou D45d. Jeho porucha je tedy zřejmě důsledkem takovéhoto provozování. Doporučuji výměnu za termostat FENIX TFT, kterému použití s přímotopnou sazbou nečiní žádné potíže.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Jan Bednář

2016-01-21 18:20:24
Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověď,zatím jsem zkusil prohodit termostat do jiné místnosti a potom ho budu zkoušet reklamovat. Mám ještě jeden dotaz při vytápění je výhodnější používat podlahové čidlo a mít nastavenou podlahovou teplotu? Nebo je lepší topit pouze podle teploty vzduchu v místnosti nastavenou cca na 22C.
Jnak,jaké čidlo používat?
Bednář

Ladislav Zevel

2016-01-22 09:44:33
Dobrý den,
nejoptimálnější je nastavení minimální a maximální teploty podlahy a termostat pak podle teploty prostoru pracuje s nastaveným rozsahem teploty podlahy.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Jan Bednář

2016-01-23 10:34:24
Lze u termostatu VTM 3000 kalibrovat výchozí teplotu,pokud se jiná než na ostatních?

Stejně jako u Fenix TFT.
Bednář

Ladislav Zevel

2016-01-23 20:17:05
Dobrý den,
VTM 3000 nenabízí v menu možnost kalibrace čidla.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Daniel Bezak

2017-06-11 17:54:06
Dobrý den,
počas vykurovacej sezony mi prestala fungovať rohož. Prejavilo sa to studenou podlahou v určitom segmente obyvačky. Nenameral som žiadny odpor rohože, predpokladám, že je prerušena niekde v podlahe. Viete presne identifikovať miesto prerušenia kabelu? Sú na to nejaké metódy?
Ďakujem.
Daniel Bezák

Ladislav Zevel

2017-06-13 11:57:25
Dobrý den,
pro vyhledávání poruchy je metod několik.
Ta nejužívanější je založená na principu vytvoření oblouku v místě poruchy připojením na vysokonapětˇový zdroj a zaměření infrakamerou.

Vyhledávání provádí výrobce.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)

Roman Dvořák

2017-10-29 08:39:27
Dobrý den,mám v koupelně elektrické podlahové vytápění s analogovým termostatem fenix-therm 105. Nedávno jsem si všiml,že při sepnutí termostatu je po pár hodinách podlaha stále studená. Napětí do termostatu je v pořádku,230V je při sepnutí i na topném kabelu,měřil jsem odpor čidla a ten ukazuje hodnotu při studené podlaze 7,23kΩ-v koupelně jsem měl při měření 20°C. Nevíte prosím Vás kde by mohl být problém? Děkuji za odpověď.

Ladislav Zevel

2017-10-30 15:10:21
Dobrý den pane Dvořáku,
nechte elektrikáře změřit odpor topného okruhu a výstupní napětí z termostatu.
To jistě závadu prozradí.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Jana Kašperová

2017-11-09 20:31:14
Dobrý den,
mám 1 rok nainstalovaný termostat FENIX TFT 4200152. Topila jsem v zimě a vše bylo OK. Přes léto jsem jej dala do úsporného režimu - tedy netopila jsem. Před cca 4mi dny zhasnul displey a nevím si rady co s ním může být. Je uvnitř nějaká baterka anebo co se s ním mohlo stát?
Hezký večer a děkuji za radu

Ladislav Zevel

2017-11-10 08:16:00
Dobrý den paní Kašperová,
požádejte elektrikáře aby prověřil přívod k termostatu a v případě, že je v pořádku, termostat nechte demontovat a zašlete ho prodejci na reklamaci.

Pokud jste termostat přepnula do úsporného režimu a neodpojila mu napájení (neshodila jističe topení), pak v akumulátoru problém být nemůže.
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Lacman Jiří

2019-06-01 09:27:10
Dobrý den,
termostat Fénix TFT hlásí chybu "vnější 1".
Je to od první instalace. Možná jsem špatně nastavil. Čidlo je pouze jedno a to v podlaze. Prosím jestli by jste dokázal poradit a ještě dotaz, jestli se dá znovu spustit první instalace? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
bytyajadra@seznam.cz
Lacman

Milan Mlynár

2019-06-04 13:45:08
Dobrý den,
nejprve zkontrolujte nastavení v menu nastavení ► instalace ► čidlo ► regulace pomocí čidel a zvolte možnost "vzduch + podlaha" nebo "podlaha".
Toto varování poukazuje na poruchu nebo špatné zapojení externího kabelového čidla. Zkontrolujte zapojení případně změřte odpor podlahového čidla. Při 25°C má být cca 10 kOhm.

Volbu "první instalace" lze aktivovat kdykoliv.


Milan Mlynár

Veronika Michailovová

2020-04-01 17:32:45
Zdravím, máme na novostavbě instalované podlahové rohože v anhydridu. Vše topí jak má, ale na jednom okruhu se nám část rohože značně přehřívá že až neudržíte ruku na podlaze. Co to mlže způsobit a co s tím? Nechceme aby se nám zničila podlahová krytina (máme vinyl click system) Upozornil nás na to podlahář, že s takovou nám ta podlaha popraská.
Michailovová

Ladislav Zevel

2020-04-02 08:06:54
Dobrý den,
máte fotky z instalace před zalitím v tomto místě nebo alespoň nákres v záručním listu?

Problém muže být v chybné pokládce nebo v poškození kabelu. Poškození by se prokázalo měřením odporu topného okruhu. Je materiál nakoupen u nás? Pokud ano, zavolejte mi a probereme postup řešení.

S pozdravem
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)

Andrea N.

2020-10-02 14:47:51
Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako opätovne zapnúť termostat FENIX TFT.
Pred letnou sezonou sme termostat vypli podľa návodu a teraz by sme ho chceli zapnúť aby sme začali kúriť, ale termostat je vypnutý, jeho obrazovka nesvieti a nevieme ako ho zapnúť.
Ďakujem za odpoveď.
Andrea Nižňanská

Ladislav Zevel

2020-10-05 09:41:12
Dobrý den Andreo,
jde o nahodilou vadu jedné výrobní série těchto termostatů. Vada se projevuje tak, že se termostat po obnovení napájení již vůbec nezapne. Termostat reklamujte a bude Vám vyměněn za bezvadný.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)

Milan Drdel

2020-10-17 23:24:44
Dobrý večer. Mám termostat TFT a objevil se mi tam nápis vnější defekt a netopí to. Prosím o pomoc s odstraněním závady. Děkuju.
drdel

Ladislav Zevel

2020-10-19 13:55:24
Dobrý den,
zkontrolujte zapojení podlahového čidla do správných svorek sensor (1/2) a jeho nastavení MENU Instalace -> Regulace -> Regulace pomocí čidla Ext1=sensor1, Ext2=sensor2.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)

Karel R.

2020-10-25 20:46:15
Dobrý večer,
displej na termostatu TH 132-AF při zapnutí do zátěže po cca 5 min. zeslábne a pak už nejdou vidět žádné čísla, a pak úplně vypne. Je to závada v termostatu??, nebo únava po 10 letech??
Děkuji
Karel

Ladislav Zevel

2020-10-26 13:56:16
Dobrý den Karle,
termostat to má za sebou. Tento projev je známka poruchy spínaného zdroje termostatu, který je zalitý plastem ve spodní části termostatu. Termostat je neopravitelný, doporučuji nahradit termostatem FENIX TFT, který pracuje se stejným podlahovým čidlem.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/termostat-fenix-tft-elektronicky-programovatelny-termostat-s-dotykovym-displejem-p288/

Jozef V.

2020-11-16 08:35:32
Dobrý deň.Potreboval by som poradiť. Mám v dome 3 termostaty Eberle FIT 3U ktoré su zapojene na nizky tarif. Ked všetko ponastavujem po urcitej dobe sa vsetko vynuluje teplotu mam na 28stupnov. Do teraz s tym problem nebol len toto vykurovacie obdobie.Pri vysokom tarife sa to vypina a nizkom zapina tak mam aj ohrev vody. Dakujem za odpoved.

Samuel

2020-11-24 06:44:44
Dobrý deň, mam problem pri termostate VTM 3000,
ulazuje 23 stupnov ale v skutocnosti je v priestore 19 stupnov
ako si s tym mozem poradit?
Dakujem

Tomas Z.

2021-01-10 14:33:11
Dobry den;
Ja mam takisto problem s VTM 3000, t.j., ze cidlo termostatu neukazuje spravne hodnoty. Kupil som niekolko teplomerov na porovnanie s termostatom a odchylky su dost vysoke. Niekedy je to aj o 4 stupne menej na termostate VTM 3000 v porovnani s teplomermi, ci ortut alebo bez... alebo aj digi-stanice. Neviem, preco tam nie je funkcia kalibracia cidla. Je to pekny SHT! A to mam tychto SHT-ov v celom dome. Takze neviem cim sa mam teraz riadit...
Takze otazka - da sa tom nejako prehrat firmware, alebo by som chcel vela od tohto lacneho produktu?
S pozdravom

Tomas Z.

2021-01-13 16:56:09
Dobry den;
Ja mam takisto problem s VTM 3000, t.j., ze cidlo termostatu neukazuje spravne hodnoty. Kupil som niekolko teplomerov na porovnanie s termostatom a odchylky su dost vysoke. Niekedy je to aj o 4 stupne menej na termostate VTM 3000 v porovnani s teplomermi, ci ortut alebo bez... alebo aj digi-stanice. Neviem, preco tam nie je funkcia kalibracia cidla. Je to pekny SHT! A to mam tychto SHT-ov v celom dome. Takze neviem cim sa mam teraz riadit...
Takze otazka - da sa tom nejako prehrat firmware, alebo by som chcel vela od tohto lacneho produktu?
S pozdravom

Jindra

2021-11-25 19:02:55
Dobrý večer. Mám termostat TFT a objevil se mi tam nápis vnější defekt ale topí to termostat jede už 2roky ale chyba se oběvila až teď.

Michal

2022-01-16 07:12:16
Dobrý den. Mohu poprosit o radu.Termostat Fktechnics Euro-101. Pravidelně teď už každý den se sepne termostat ale podlaha netopi. Vyresetoval jsem termostat a týden chodil. Teď uz zase stejná situace . Můžete mne poradit? Dekuji
Michal

Vaclav

2022-03-14 19:51:38
Dobrý den mám termostat Fenix Therm 350 .Vyměnil jsem topné fólie za silnější a začal zlobit termostat který pořád vypíná a zapíná v krátkých intervalech .To samé jsem udělal v druhé místnosti a tam problém není. Termostat jsem vypnul znovu zapnul tak to chvilku vydrželo potom to začlo znovu.Dekuji
Vaclav

Ladislav Zevel

2022-03-15 09:35:09
Dobrý den Václave,
termostat Fenix Therm 350 je už poměrně starý a víme, že jeho životnost není příliš dlouhá. Problém s termostatem vyřešte jeho výměnou.

Doporučuji termostat Fenix TFT, který pracuje se stejným podlahovým čidlem.
Přikládám odkaz:
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/termostat-fenix-tft-elektronicky-programovatelny-termostat-s-dotykovym-displejem-p288/

Vladislav Paroulek

2022-12-07 10:45:48
Dobrý den,
mám u elektr.podlahového topení termostatt HT3000 a hlásí poruchu E4 (zkrat podlahového čidla). Podlahové čidlo je pod dlažbou a nedá se tím opravit nebo vyměnit, tak jak určuje manuál. Ikdyž jsem u termostatu odpojil přívod od čidla, tak hlásí poruchu E5 (odpojení čidla) a tím se nedá zapnout podlahovka. Dá se nějak tato závada obejít, bourat dlažbu se mě nechce.
Děkuji Vladislav

Ladislav Zevel

2022-12-09 08:54:50
Dobrý den,
termostat HT3000 neznáme, ale prvním krokem by mělo být změření podlahového čidla pro zjištění funkčnosti. Pokud je v pořádku, může se jednat o vadu termostatu. Jestliže je čidlo vadné a nelze ho vyměnit, můžete nouzově použít termostat, který pro svoji funkčnost nevyžaduje připojení podlahového čidla, ale vzdáte se jakékoliv možnosti regulovat vytápění podle teploty podlahy a její limitaci maximální teploty. V takovém případě můžete riskovat přehřátí a nevratné poškození topného prvku.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Martin

2023-02-20 22:33:31
Dobrý den, máme podlahové topení Ecofloor. Bezproblému fungovalo 3 roky. Nyní se vyskytl problém v jedné místnosti, kdy topení evidentně natápí i když nemá. Topí to, i když je termostat vypnutý nebo zlumený např. na 15°C. Jediné kdy netopí je, když vypnu pojistky. Zlusil jsem vyměnit celý termostat, následně i odpojit čidlo, ale nic nepomohlo. Veselo to topí dál, dokud nevypnu pojistky. Zvláštní je, že to topí i když nesvítí Relé. Nevíte, čím by to mohlo být? Děkuji.
Martin

Ladislav Zevel

2023-02-21 10:39:14
Dobrý den,
pravděpodobně došlo k přilepení kontaktů spínacího relé termostatu. Podle typu termostatu doporučuji výměnu nebo opravu termostatu. Píšete, že jste vyměnil termostat, ale napadá mě, nevyměnil jste pouze vrchní displejovou část a spínací a napájecí základna termostatu nezůstala původní? Typoval bych, že ano.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Jan Mokrý

2023-05-03 22:04:22
Dobry den,pane Zevele,
dovolte mi Vas pozadat o radu. Mam termostat Fenix th132-af-230-05. V okamziku,kdy sepne a podlahove topeni by melo zacit hrat,termostat na vterinu “umre” a zhasne a v zapeti hned naskoci. Toto se deje vzdy v okamziku,kdy termostat sepne. Elektrikar dnes pred zalitim podlahy promeril draty a dle jeho vyjadreni je vse ok. Termostat je 10let stary. Minuly tyden z duvodu nove podlahy demontovan a dnes zpet instalovan.
Velmi dekuji za odpoved.
Jan Mokrý

Ladislav Zevel

2023-05-04 07:55:43
Dobrý den, pane Mokrý,
bohužel popsaný projev je vadou spínaného zdroje termostatu, který je zalitý v základně termostatu a je neopravitelný.
Termostat budete muset pořídit nový. Doporučuji Termostat TFT viz. odkaz.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
https://www.podlahove-topeni.eu/termostat-fenix-tft-elektronicky-programovatelny-termostat-s-dotykovym-displejem-p288/

Jan Mokrý

2023-05-04 08:32:12
Dobry den,moc Vam dekuji za rychlou odpoved. Hezky den.
Jan Mokrý

milan

2023-06-04 15:56:33
dobry den, koupil jsem od vas topnou rohoz, nicmene na obalu je napsano 62 ohm ale po zmereni to ma 27 ohm.

jedna se o vadu nebo je to normalni?

Ladislav Zevel

2023-06-05 10:36:11
Dobrý den,
napište mi do emailu číslo objednávky nebo faktury, abych prověřil co jste přesně koupil a jaký má být odpor. Uvedený rozdíl je mimo toleranci a je nutné zjistit příčinu, a to včetně podezření na nepřesnost měřícího přístroje.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Stránka: | 1 |
Příspěvek
Jméno
Obsah
Podpis

V našem obchodě výhodně nakoupíte topné rohože, topné kabely, topné fólie a vhodnou regulaci. WWW.PODLAHOVE-TOPENI.EU


Topné kabely


topné kabely

Topné rohože


topné rohože

Topné fólie


topné fólie

Regulace