Stránka: | 1 |
Jaký kabel
Kryshna2011-11-01 12:33:46
|
Dobrý den,
TM
rád bych si pořídil do nového NED elektricke vytapeni podlahovymi kabely. Skladba podlahy bude 18cm polystyrenu 150S a 6cm anhydritu. Obývací místnost má cca 33m2 (odpočítal jsem plochu kuchynske linky a krbove obestavby. Prosím Vás o radu, jaké kabely a s jakou rozteci pouzit? Tepelna ztrata mistnosti byla vypocitana na 1554W. Po precteni informaci na webu jsem dospel k nazoru, ze bych pouzil - 32V2249993 23ADPSV 182600, Topný okruh se zvýšenou ochranou a ochranou proti UV záření, 2600 W - 149,6 m Pravdepodobne jsem velmi predimenzoval vykon podlahovky, ale podle vypoctu jsem na cca 79Wm2 (krytina bude vinyl THERMOFIX). Jsou tyto kabely (18Wm) vhodné? Jaké by bylo vaše doporučení? Děkuji. |
---|
Ladislav Zevel2011-11-02 09:05:47
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/psv-102500-topny-okruh-se-zvysenou-ochranou-2500-w-2347-m-p33/
do anhydritu by se měl používat topný kabel s výkonem 10W/m. Díky tomu se dostanete na rozumnou rozteč kabelu a to 10 - 15cm. Ve Vašem případě bych doporučil topný kabel PSV s výkonem 2500W. Instalace by pak měla být s roztečí cca 14cm. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Stránka: | 1 |