Topné kabely - uchycení


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Topné kabely - uchycení.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Topné kabely - uchycení

Martin

2008-05-25 18:23:26
Dobrý den, chtěl bych vás tímto požádat o radu. Budeme instalovat v rodinném domě el. podlahové topení na kterém bude anhydritová litá podlaha. Dle vašich fotek a dalších názorů mnoha lidí v tomto oboru jsem se doslechl, že pod anhydrit nesmí přijít kovové kari sítě potřebné k uchycení a napnutí el. kabelů topení.
Prosím vás tímto, zda byste mi nemohli poradit, jak se jmenují, kde se dají koupit popř. cenu těch modrých sponek, které máte vyfocené na obrázcích před použitím lité podlahy. Tyto se zřejmě uchycují přímo do podkladního polystyrénu. Dá se po této instalaci topný kabel napnout? Neproteče anhydrit skrz díry po sponách?
Děkuji za odpověĬ.
Martin Kulheim

Ladislav Zevel

2008-05-25 19:47:59
Dobrý den,
máte pravdu, do anhydritu kov nesmí.
Plastové úchytky najdete v našem obchodu na adrese:
http://www.podlahove-topeni.eu/plastova-prichytka-topneho-kabelu-p2
cena 60 Kč s DPH za balení 50 ks

Příchytka se vpíchne do polystyrenu a topný kabel tak přijatelně drží a dá se napnout.
Instalace je velmi rychlá narozdíl od instalace topného kabelu na kari síš.
Nemusíte mít strach s protečením, příchytka se zakousne do polystyrenu a nic nepropustí.
Ladislav Zevel
https://www.podlahove-topeni.eu/plastova-prichytka-topneho-kabelu-p2/

Martin

2008-05-25 21:31:21
Děkuji za odpověď na můj dotaz. Ještě bych se prosím chtěl zeptat, kolik je potřeba takových příchytek na 1 m2. Budeme instalovat topení asi na ploše 230 m2. Kolik budu prosím potřebovat balení plastových příchytek.
Děkuji za odpověď.
Martin Kulheim

Ladislav Zevel

2008-05-26 16:10:59
Počítejte tak 3-4 kusy na metr kabelu. Počet na m2 nelze říct, to záleží na rozteči.
Ladislav Zevel

Martin Jakub

2008-06-30 20:17:44
Dobrý den
Teď instaluji ele. kabely do podlahy a mám skladbu podlahy - polistyrén a na něm ještě hliníkovou izolaci na které následně leží kabely, Teď čtu že je problém s kovem a anhydritem, platí to samé i pro hliník. Děkuji za odpověď.
Martin Jakub

Ladislav Zevel

2008-07-06 00:30:48
Dobrý den,
pokud je mi známo, anhydrit má neblahé účinky na železo a měd, u kterých se v případě nutnosti instalace kov ošetřuje ochranným nátěrem.
Hasit u anhydritové samonivelační směsi v technickém listu píše:
"Vodonepropustný podklad zajistit položením speciálního svařovatelného papíru nebo speciální fólie (hliníkovou fólii bez ochrany nelze použít!)."


S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |