Stránka: | 1 |
Podklad
Svatoň2011-07-07 15:12:45
|
Dobrý den,
Tomáš Svatoň
chystám se položit laminátovou podlahu a použít topnou fólii. V produktovém listu z vašich www stránek je doporučená pokládka: tepelná izolace (např. hobra), topná fólie, parotěsná zábrana, podlaha. Neměla by být ale parotěsná fólie i pod tepelnou izolací? Tzn., použijí se 2 parotěsné zábrany. Jedna pod izolaci a druhá topnou fólii. Díky |
---|
Ladislav Zevel2011-07-08 12:15:11
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
hobru nedoporučujeme. Daleko vhodnější jsou kročejové izolace z extrudovaného polystyrenu. My dodáváme STARLON 3 a 6mm viz. sekce příslušenství. Spodní parozábrana není povinná, pokud je ve skladbě podlahy hydroizolace. Pokud není, musíte jí do skladby přidat také. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |