Stránka: | 1 |
Upřesnění k dotazu ze dne 28.4.2011
Ing. Zdeněk Benda2011-05-26 20:37:04
|
Dobrý den pane Zevel. Dodatečně vám děkuji za rychlou odpověď a dovoluji si požádat o upřesnění. Pro okap dlouhý cca 7 m jste mi doporučil kabel ADPSV 20450 22,5 m, 450 W. Rozumím tomu dobře tak, že je kabel uložen v okapu v jakési smyčce ? Uvažuji tak podle délky 7 m okapu. Jedná se mi o ochranu pouze 1 okapu, opačná strana střechy nepotřebuje okap vyhřívat. Na můj první dotaz jste mi odpovídal 29. 4. 2011.
Benda
Děkuji a po vašem upřesnění zrealizuji nákup. |
---|
Ladislav Zevel2011-05-27 08:36:05
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pro běžné nadmořské výšky se do okapů a svodů instaluje výkon 40W/m. Proto se topný kabel ADPSV o výkonu 20W/m instaluje jako smyčka. Je to pro distribuci tepla v okapu daleko výhodnější než instalace výkonějšího kabelu jen jednotlivě. Pro uchycení kabelu smyčky jsou uzpůsobeny i úchytky jak do okapu tak i do svodu. S pozdravem |
---|