topné kabely
mj2011-05-17 09:43:35
|
Dobrý den,je možno umístit topné kabely pod dlažbu přímo ve sprchovém koutě?domnívám se že ne,ale chtěl bych znát váš názor, děkuji, s pozdravem MJ.
|
---|
Ladislav Zevel2011-05-18 11:34:56
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
podle současných norem revizní technici zastávají názor, že není problém instalovat topnou rohož nebo topný kabel s ochranným opletením na 230V. Doporučuji topnou rohož LDTS o výkonu 160W/m2. Pokud Váš revizní technik nesouhlasí, dodáme Vám topnou rohož na zakázku napájenou bezpečným napětím. S pozdravem |
---|