Dotaz na vhodnost použití


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Dotaz na vhodnost použití.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Dotaz na vhodnost použití

Ing. Zdeněk Benda

2011-04-28 11:54:36
Dobrý den, trvale bydlím v rekreačním objektu (chata pro celoroční užívání) a v zimě mám v okapu střechy samý led. Okap měří cca 7 m a svod 5m. byl by vhodný vámi nabízený kabel do okapu 2252800 ADPSV příp. delší s vyšším příkonem a jaká je náročnost na svépomocnou instalaci ?
Benda

Ladislav Zevel

2011-04-29 08:32:02
Dobrý den,
na 7m okapu + 5m svodu doporučuji topný kabel
2252815 ADPSV 20450 Topný okruh pro okapy a svody s ochranou proti UV záření, 450 W - 22,5 m
Plastové příchytky se nacvakají na okap a do nich se přichytí topný kabel, do svodu se topný kabel instaluje na příchytky s plastovým řetězem.
Instalace je jednoduchá a můžete jí zvládnout svépomocí.
Přípojení by měl zajistit elektrikář.

S pozdravem
Ladislav Zevel