Stránka: | 1 |
Příkon topného kabelu
O.Matějka2011-04-22 09:34:48
|
Dobrý den, koupil jsem u Vás 18.4.2011 topný kabel, termostat, a podlahovou sondu. Vše dodáno v pořádku během 2 dnů. Děkuji.
O.Matějka
Můj dotaz na příkon kabelu. Konkrétně se jedná o kabel PSV 15W/m, s výkonem 880W, délka 59m. Na štítku z výrobní kontroly je zaznemenán odpor 60,1(druhý údaj 63,71)Ohm. Výpočtem mi tedy vychází proud I=U/R(220/63,7=3,45A). Příkon kabelu je potom skutečně P=U.I (220x3,45=760W). Jak si mám vysvětlit rozdíl mezi inzerovaným příkonem kabelu 880W a vypočteným 760W? Děkuji za vysvětlení |
---|
Ladislav Zevel2011-04-22 13:28:03
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
Váš výpočet je zcela v pořádku. Laická veřejnost je navyklá na skutečnost, že je stále využíváno napětí 220V. Od 1.4.1993 se přešlo na napětí 230V s tolerancí -10% až +6%. Od roku 2003 je napětí 230V s tolerancí +-10%. Po opravě hodnot vychází proud I=U/R(230/60,1=3,83A) a příkon P=U.I (230x3,83=880,9W). Skutečný výkon bude podle Vašeho napětí v síti. Bude se pohybovat v rozmezí tolerance napětí 207-253V tedy 712W-1065W. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |