Stránka: | 1 |
ideální skladba izolace pro kabely
Roman2011-04-04 22:40:38
|
Dobrý den, jakou by jste doporučil izolaci pro novostabu+ topné kabely? Uvažuji o skladbě 10cm izolace,folie, dále kabely zalité v 4.5cm anhydrytu a dlažba.Mohu použít 10cm izolaci EPS 100S ?Nepropálí topné kabely tento polystyren? Díky
|
---|
Ladislav Zevel2011-04-05 09:04:07
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
EPS 100S je stabilizovaný polystyren, na který nemají vliv teplotní výkyvy a je určen pro podlahy s běžným zatížením. Pro instalaci topného kabelu přímo na polystyren je vhodný topný kabel PSV s výkonem 10W/m. Teplota kabelu je tak nízká, že nemůže nijak ohrozit polystyren. Teplota podlahy na povrchu se nastavuje v rozmezí 24 - 28 st.C, teplota topného kabelu je tak cca 30 - 40 st.C, což jsou teploty, které můžete dosahnout i osluněním podlahy bez podlahového topení. S pozdravem |
---|
Roman2011-04-05 22:34:49
|
Děkuji za info.
|
---|
Vladimír Horčičko2011-05-03 10:00:35
|
Dobrý den,
topný kabel s výkonem 15 W/m není vhodný pro umístění přímo na EPS100Z (výrobce uvádí , že se nemění vlastnosti do teploty 80 °C)? Jakou povrchovou teplotu mají tyto kabely? Hrozí nějaké riziko při použití kari sítí, na které bude kabel upevněn? Nemůže dojít k porušení izolace kabelu? Skladba podlahy: EPS 100Z 100 mm - separační fólie - floorpact 45 mm - PVC |
---|
Ladislav Zevel2011-05-03 17:06:31
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
polystyrenu výkon topného kabelu 15W/m nevadí, ale kabelu ano. Vyšší výkon kabelu má negativní vliv na lokální přehřívání topného kabelu v kontaktu s izolací a to má za následek snižení životnosti kabelu. Instalace topného kabelu na kari síš je zcela běžná a problémy s poškozením izolace se nevyskytují. Samozřejmě se musí zacházet s topným kabelem ohleduplně. Žádné ježdění kolečkem po kari síši a kabelu. S pozdravem |
---|
Renata2023-03-20 19:20:05
|
Dobry den chci ve starém domě udělat podlahové topení topný kabel ale mám pod podlahou skálu tak zateplit a pak topný kabel můžu dát beton polystyren a fólii a na to topný kabel elektrikář říkal že to tak být může ale mě se to nezdá když budu dávat na kabel dlažbu děkuji za radu
Díky Renata
|
---|
Ladislav Zevel2023-03-23 08:37:55
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topny_kabel_do_betonu
přikládám odkaz na správnou skladbu podlahy. Ve Vašem popisu skladby chybí zalití topného kabelu alespoň 5cm betonu. S pozdravem |
---|