Stanislav2008-05-02 10:04:34
|
Jakou by jste doporučil folii pod dlaždice do koupelny?Dlažba se bude pokládat nová a asi 4m2,u vany a pod umyvadlem.Jde to propojit na nějakou automatiku udržování nastavené teploty?Je nějaká isolace pod folii aby tepelné ztráty v podkladním betonu nebyly tak velké?
Šimek
|
---|
Ladislav Zevel2008-05-02 15:20:25
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
topné fólie jsou určeny pro suchou montáž pod plovoucí podlahy. Pro Vás je nejvhodnější tepelná izolace F-Board ze sekce Příslušenství, kterou nabízíme v síle 6 a 10 mm. Na tuto izolaci se pokládá samolepící rohož LDTS nebo LSDTS a to do koupelny s měrným výkonem 160W/m2. Ta se následně zalije flexibilním lepidlem a na to se přímo kladou dlaždice. Mezi smyčky topného kabelu se položí "husí krk", do kterého se pak instaluje podlahová sonda termostatu. Velmi dobré zkušenosti máme s cenově výhodným termostatem AUBE TH132-AF. Tato sestava Vám jistě splní vaše požadavky. S pozdravem |
---|