Stránka: | 1 |
Kombinace topné kabely + radiátory
Fr. Pavlousek2011-03-06 09:27:42
|
Dobrý den,
Fr. Pavloušek
plánuji kombinaci kabely + radiátory (el-kotel). Podlahové topení budou 3 smyčky - pro každou oddilatovanou část jedna: obývák 28 m2, kuchuňský kout 10 m2, předsíň 3,5m2 - lze tyto kabely připojit na jeden regulátor? Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2011-03-06 11:29:57
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
bude-li stejný výkon na m2 u každé z ploch, je logické a bezproblémové připojení na jeden termostat. Ohlídejte si součet příkonů jednotlivých okruhů. Pokud příkon překročí 2000W, doporučuji termostatem ovládat stykač, který bude následně spínat topné okruhy. S pozdravem |
---|
Fr. Pavlousek2011-03-18 08:31:58
|
Dobrý den,
Fr. Pavloušek
děkuji za odpověď, ještě, prosím, pro upřesnění - 2000W je limitující příkon pro jeden každý z okruhů nebo všechny tři dohromady? S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |