Stránka: | 1 |
záklop elekrického podlahového topení
Jiří Šupík2011-01-18 09:59:20
|
Provádím rekonstrukci přízemí a chci el.topení. Na stávající dlažbu položit F-Board 6mm, dále ultra tenkou rohož, dále zalít betonem?, nebo samonivelační směsí?, prosím o upřesnění a na vrše může být položeno lino? Díky J.Š.
Šupík Jiří
|
---|
Ladislav Zevel2011-01-19 10:05:34
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
dlažbu řádně očistit a odmastit, izolační desky F-Board přilepit flexibilním lepidlem, spoje zpevnit perlinkou a zatřít flexibilním lepidlem, pod lino doporučuji topnou rohož LSDTS o výkonu 100W/m2. Topnou rohož zalít samonivelační flexibilní stěrkou do výšky 5mm nad úroveň topného kabelu. Finální vrstva lino je pak v pořádku. S pozdravem |
---|