zapojení termostatu
Jaromír Masařík2011-01-17 20:31:25
|
Dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, tak dodávaný filtr proudového rázu( u 52V4200125 Aube TH132-AF) se zapojuje jen při indukčním zatížení, nikoliv při odporovém - tedy topné rohoži? A opletení studených konců dvoužílové rohože se připojí
Jaromír
na ochranný kolík přívodu od jističe? Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2011-01-19 10:15:44
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
filtr proudového rázu se používá při spínání stykače nebo motoru. U odporové zátěže (topná rohož nebo kabel) se filtr nepoužívá. Ochranné opletení se připojí na ochranné pospojení elektroinstalace PE/PEN, barva kabelu zelenožlutá.Zapojení smí provádět jen kvalifikovaná osoba (elektrikář). Elektrické podlahové topení vyžaduje napájení přes proudový chránič 30mA. S pozdravem |
---|