Stránka: | 1 |
podkladové vrstvy
Jana Bártová2010-10-06 15:54:26
|
Dobrý den,
Bártová
prosím o radu. Chceme položit topné rohože do chodby v přízemí nepodskl. domu, kde je staré teraco a pod ním asi vrstva betonu. To se nám ovšem nechce bourat. Teraco je studené, zřejmě chybí spodní izolace. Poraďte, prosím, zda jej můžeme ponechat a izolační vrstvy umístit nad něj. Máme 5 cm podlahový polystyren, podlahu můžeme zvednout asi o 8 cm. Předem moc děkuji |
---|
Ladislav Zevel2010-10-12 09:45:37
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
původní podklad můžete nechat. Na stávající podlahu zvažit instalaci hydroizolace, na ni 5cm podlahový polystyren. Na polystyren parozábranu (PVC fólii) na ni topné kabely a zalít anhydritem o síle 4cm. S dlažbou Vám podlaha stoupne celkem o 10cm. Tenčí skladbu zajistíte použítím tenčí vrstvy polystyrenu. S pozdravem |
---|
Jana Bártová2010-10-21 07:36:27
|
Děkuji za radu, jen ta PVC folie pod topné kabely nás zarazila. Jedná se o nějakou speciální, teplu odolnou?
Bártová
S pozdravem Bártová |
---|
Ladislav Zevel2010-10-22 08:13:21
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
jde o klasickou PVC fóii o síle cca 0,15mm. Nemusíte se obávat nějakých komplikací, topné kabely se ohřívají do cca 45 st.C. S pozdravem |
---|
Andrea2011-01-01 13:17:18
|
Dobrý den,
andrea
v koupelně budeme pokládat elektrickou rohož. Na podlaze máme lepenku v kýblu (kvůli izolaci) a chtěla jsem se optat jestli na tu lepenku můžeme dát přímo rohož?? děkuji za odpověď (email: andrearajdlova@seznam.cz) |
---|
Ladislav Zevel2011-01-04 12:07:59
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
na tekutou hydroizolaci doporučuji instalovat izolační desky F-Board a na izolaci pak topnou tohož. V případě instalace topné rohože přímo na hydroizolaci musíte použít flexibilní směs určenou pro tento typ instalace přímo výrobcem tekuté hydroizolace. Pouze tehdy bude zaručena přídržnost k podkladu. tyto sady směsí nabízí např. výrobce Knauf. S pozdravem |
---|
Jiří Beneš2011-02-07 14:29:54
|
Dobrý den prosím o info jaká je skladba vrstev při pokládce kabelu před garáží a jaký by měli mít příkon ,koilik je nutno čidel a naposledy je možno zapnutí ovládat GSM (přes týden tam nejsme tak není nutné vše topit )
Jiří Beneš
Díky za info |
---|
Hana Pospíšilová2011-02-28 11:26:37
|
Pěkný den,
Hana Pospíšilová
rekonstruujeme koupelnu, podlahové topení chci dát na stávající dlažbu, jaká je správná skladba vrstev podlahy? Děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2011-03-01 07:58:04
|
Dobrý den pane Beneši,
https://www.podlahove-topeni.eu/user/documents/doc/doporucena_skladba_venkovni_plochy.pdf
přikládám odkaz na skladby vrstev. Výkon pro vyhřívání venkovních ploch se navrhuje cca 300W/m2. Systém funguje spíše preventivně proti namrzání a plocha je na základě informací od dvou čidel pravidelně odmrazována s ohledem na aktuální podmínky. Pokud by jste systém odpojil, kalamitní stav Vám už vyhřívání nedokáže odstanit. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Ladislav Zevel2011-03-01 08:00:30
|
Dobrý den paní Pospíšilová,
https://www.podlahove-topeni.eu/user/documents/doc/topne_rohoze_na_puvodni_dlazbu.pdf
přikládám odkaz na doporučenou skladbu přímotopného elektrického podlahového topení přímo na stávající dlažbu. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Stránka: | 1 |