Stránka: | 1 |
Jak silný výkon
Jiří Vávra2010-10-03 14:28:03
|
Dobrý den,
budeme realizovat elektické vytápění rohožemi v nově zatepleném domě, bohužel nejsme schopni přesně spočítat tepelné ztráty jednotlivých místností; je možné použít pro jistotu nejvyšší výkon kabelů a potom regulací doladit podle skutečné funkčnosti? Je nějaké nebezpečí přehřívání místností a podlah, nebo toto je schopno spolehlivě regulovat podlahové čidlo? Jde o koupelnu, kuchyni, obytnou místnost a halu, v každé místnosti bychom rádi použili samostatný termostat Aube TH132-AF (16A), který jste nám doporučil. |
---|
Ladislav Zevel2010-10-06 17:28:04
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
přesně tak, vyšší výkon není na škodu, rychlejší ohřev, jistota dostatečného výkonu při nižších teplotách než -12st C. Termostat vše uřídí a výsledná spotřeba je stejná jako při použítí menšího výkonu. Předimenzování může pouze způsobit vysoký okamžitý příkon, který by mohl překročit hodnotu hlavního jističe. To musíte propočítat, příípadně lze instalovat regulaci zátěže. S pozdravem |
---|