Jirka2010-09-16 16:29:13
|
Dobrý den. Prosím o radu při skladbě podlahy: máme: 1. podkladní beton, 2. penetrační nátěr. 3. vyrovnávací stěrka, 4.izolace Mirelon s hlinikovou folií síla 5mm. 5.nivelační stěrka vyrovnávací 6.topná rohož, 7.vyrovnávací stěrka cca 5mm. Prosím o konzultaci, zda je skladba správná. Podlaha mírně pruží. Lze použít přímo pod vinilovou podlahu síla 5 mm ještě podložku UNI-CLIK? Máme obavu, že bude snižovat výkon podl. vytápění.Děkuji za radu a odpověď. ---------------------------------------- Jirka |
---|
Ladislav Zevel2010-09-20 13:48:42
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
nesouhlasím s použitím Mirelonu (příliš měkký), pod topnou rohož použijte izolaci F-Board z naší nabídky. Desky F-Board lze použít při vylití stěrkou a to 10mm nad toným kabelem rohože. Tepelnou vodivost podložky pod plovoucí podlahy QUICK STEP Uniclic neznám, proto se nemohu k této podložce vyjadřovat. Vaše obavy o významném snižování výkonu jsou opodstatněné, proto si nechte doložit tepelnou vodivost od výrobce. S pozdravem |
---|
Jirka2010-09-21 16:47:13
|
Děkuji za odbornou radu, kterou budeme respektovat. Jirka