Oddělení dilatačních celků
Martin Rozhon2010-08-26 23:46:58
|
Dobrý den.
Martin Rozhon
Do novostavby s tepelnými ztrátami pasivního domu instaluji topné kabely PSV 10. Do obývacího pokoje o celkové ploše 34 m2 chci dát kabel PSV 10190. Vytápěná plocha (plocha, kde je instalován kabel) by měla být zhruba ve tvaru obdélníku (je to nejjednodušší) o ploše cca 22-25 m2. Kabely budou vyvázané na kari síta s průměrem drátu 5 mm, betonový potěr 5 cm s plastifikátorem, podklad 15 cm polystyrenu. Otázka zní: Je třeba v místnosti tvořit dilatační spáru, nebo bude stačit dilatační oddělení od svislých konstrukcí mirelonem o síle 10 mm? Pokud je nutno celek rozdělit, dá se celá plocha vytápět jedním kabelem? Dilatační spáru uprostřed nechci také kvůli velkoformátové dlažbě. Děkuji za radu. |
---|
Martin Rozhon2010-08-27 00:04:02
|
Oprava mého předchozího dotazu: kabel PSV 101900 o délce 189,6 metru.
Martin Rozhon
A napadlo mě řešení prostupu kabelu (když už ho mám) dilatací: husím krkem vyplněným nějakým teplovodným gelem. Šlo by to? |
---|
Ladislav Zevel2010-08-27 09:21:31
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
při pokládání na plochu větší než 20m2 nebo s úhlopříčkou větší než 7m je nezbytné respektovat dilataci podkladových materiálů (dilatační celek max.25m2 do příkonu 80W/m2). Topný kabel nesmí přecházet přes dilatační spáry. Nedoporučuji experimentovat a riskovat poškození. Topný kabel Vám vyměníme za dva menší. S pozdravem |
---|