Stránka: | 1 |
Vysvětlení
L.Trnka2010-07-21 15:45:12
|
Dobrý den chci se zeptat uvažuji o hlavním vytápění obývacího pokoje topnými foliemi a na to položit dřevěnou podlahu jedná se o plochu 25m2 a tak jsem se díval a použil bych dvě sady 43V6652570 ES 80-10/440 - 10m, 440 W což znamená že by měly příkon 880 W tak se chci zeptat jestli mi tento systém zaručí vytápět místnost na 27`C . A také se chci zeptat jestli opravdu nemůžou být folie pod pevným nábytkem třeba obývací stěna či pohovka . A nakonec slyšel jsem že tento systém když je vypnut rychle se ochlazuje tak co je na tom pravdy . Děkuji za odpověd
Trnka
|
---|
Ladislav Zevel2010-07-23 11:49:57
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
880W / 25m2 = 35,2W Výkon 35W/m2 je na hraně i u velmi úsporných nízkoenergetických staveb a to při pokojové teplotě 22stC. Proto se domnívám, že Vám tento výkon nestačí a na 27 st.C skutečně ne. Pokud je obývací stěna a pohovka na nožičkách, tak pod ní může být topná fólie. Pod kuchyňskou linku se soklem nebo pod vestavěnou skříň je instalace topné fólie vyloučená. Systém reaguje pružně, nevyužívá akumulace podkladního betonu. Rychle se ohřívá, rychle se ochlazuje. Obecně je rychlejší dynamika považována za výhodu, dokáže díky tomu rychleji reagovat na změny. S pozdravem |
---|