temperovanie podlahovym topenim


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění temperovanie podlahovym topenim.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

temperovanie podlahovym topenim

Martin

2010-06-14 14:31:24
Dobry den,
mame RD a "iba" radiatorove kurenie. pred par dnami nas vytopilo a podlahu v obyvacke a kuchyni museli vysekat az po zakladovu dosku.
rozmyslam o elektrickom kureni do podlahy (zvlast kuchyna a obyvacka).
Malo by to ale sluzit len na temperovanie, proste aby nebola podlaha studena. v miestnosti budem nadalej kurit kotlom na plyn - poziadavka je teda aj na minimalnu spotrebu elektriny.
prosim o pomoc pri vybere. v kuchyni bude na zemi dlazba, v obyvacke plavajuca podlaha.

este otazka: je mozne zapojenie na nejaku existuju zasuvku s 220V?
dakujem,
Martin

Ladislav Zevel

2010-06-16 09:38:32
Dobry den,
vzhledem k tomu, ze mate takto vybouranou podlahu, doporucil bych Vam nainstalovat do betonu topny kabel PSV s vykonem 10W/m s rozteci 10cm (vysledny vykon by byl 100W/m2). Topny kabel v betonu je velmi vhodnou variantou pod dlazbu. V pripade topnych kabelu instalovanem v betonove desce pod plovouci podlahu pusobi krocejova izolace i jako tepelna izolace, ktera omezuje prostup tepla. Pro plovouci podlahy proto doporucujeme instalovat topne folie, ktere se davaji az na krocejovou izolaci.

Pripojeni na stavajici zasuvkovy okruh lze s ohledem na instalovany prikon. Zasuvkovy okruh musi byt doplnen o proudovy chranic.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Martin

2010-06-16 09:57:24
dakujem za reakciu.

trochu nerozumiem tej variante s plavajucou podlahou. najskor pisete, topne kabely v betone posobia na krocejovu izolaciu a tvari sa aj ako tepelna.
nasledne pisete, ze preto doporucujete instalovat topne folie na krocejovu izolaci. to znie ako keby som mal mat v obyvacke topne kable v anhydride a topne folie pod plavajucou podlahou.
ˇ
aky spotrebu na m2 by som mohol predpokladat pri behu 10hod denne (nabeh + jemne temperovanie)? da sa nastavit len temperovanie (cize vypnut cielovu teplotu v miestnosti)? povedzme 10W/m2? aky by to malo ucinok? (varianta folie pod pl.podlahou)

dakujem
Martin

Ladislav Zevel

2010-06-16 12:27:43
Dobry den,
doporucuji:
- pod dlazbu topne kabely do betonu nebo anhydritu
- pod plovouci podlahu topne folie

Spotrebu neumim jednoznacne vycislit. Pokud budete podlahu jen temperovat, bude spotreba odpovidat priblizne:
denni spotreba (kW) = prikon topneho prvku (kW) * 4

S pozdravem
Ladislav Zevel

Martin

2010-06-16 22:17:19
Dobry den,
este jedna otazka. zvazujeme este variantu dat do obyvacky vinyl. v tom pripade by sme museli pouzit aj tam topne kable a zaliat ich do anhydridu.
zaujimalo by ma aky by bol rozdiel keby sme topne kable polozili s 20cm roztecou. ako sa to prejavi na zohriati podlahy?
naklady na provoz by boli asi polovicne, za predpokladu, ze by som do toho pustal konstantne 10W (je to vobec mozne nastavit?)

vdaka,
Martin

Martin

2010-06-17 09:13:52
teraz som si uvedomil ze s tym konstantnym 10W pisem trochu blbost, kedze kabel ma max prikon 10W. myslel som skor 10W/m2, pri plnom vykone je to asi 100W/m2
Martin

Ladislav Zevel

2010-06-18 10:36:07
Dobry den,
pro temperovani podlahy s dlazbou uvazujte o vykonu od 80W/m2. Mensi vykon by Vam nemusel dostatecne udrzet nastavenou teplotu podlahy. Naklady na provoz budou ovlivneny hlavne nastavenou teplotou podlahy a teplotou prostoru. Termostat bude spinat topny kabel jen na kratke intervaly pro udrzeni nastavene teploty podlahy.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Martin

2010-06-21 15:25:14
Dobry den,

ciel je aby som nemusel nastavovat teplotu miestnosti (tu zabezpeci plynovy kotol), ale len teplotu podlahy. pozeral som navod k termostatu 52V4200125 Aube TH132-AF (16A) ale nenasiel som sposob ako definovat len teplotu podlahy. je tam vobec nieco take?
dakujem
Martin

Ladislav Zevel

2010-06-22 08:13:47
Dobry den,
u termostatu Aube lze tento rezim nastvavit tim ze teplotu limitace podlahy nastavite na napr. 26 st.C a teplotu prostoru nastavite zamerne vysokou napr. take 26st.C. Pro rezim jen podlaha lze pouzit take digitalni termostaty WATTS 760, Microline OCC2-1991H a Eberle FIT 3U.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Martin

2010-06-22 08:56:30
jasne vdaka. v navode toho Aube som si nevsimol riadok: Nastavení maximální teploty podlahy
Martin

Martin

2010-06-22 09:53:14
este by som mal jednu otazku. kvoli tvrdosti materialu uvazujeme o betone namiesto anhydridu. podlo toho co som cital je to jedno pre topne kable.

ako vlastne dlho trva kym sa nahreje beton/anhydrid na pozadovanu teplotu? (povedzme pri teplote v miestnosti 21 a vonku 0). kolko je vhodne nastavit len na temperovanie podlahy?
Martin

Ladislav Zevel

2010-06-22 10:14:30
Dobry den,
anhydrit je OK.
Doba ohrevu odhadem tak 1,5 - 2 hodiny.
Podlaha je prijemne tepla, kdyz ma tak 26st.C.

S pozdravem
Ladislav Zevel