Stránka: | 1 |
rozteče
Jaromír Hrůša2008-04-04 14:11:40
|
Dobrý den
Budu rekonstruovat kuchyň a koupelnu v panelovém domě.CHtěl bych pro dobrý pocit položit pod dlažbu topný kabel v jaké maximální rozteči je možné kabely dát od sebe?Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2008-04-05 08:41:52
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
u topných kabelů instalovaných přímo pod dlažbu by neměla roztěč překročit 10cm. Při rozteči 10cm vychází dobře měrný výkon na m2. U kabelu 10W/m je pak výkon 100W/m2 (vhodný do kuchyně) a u topného kabelu 15W/m2 je výkon 150W/m2 (koupelna). U panelových staveb bych pod topnou podlahu dal izolaci F-board 6mm, abych netopil i sousedům. Ohřev neizolované podlahy může trvat i hodinu, u F-boardu cca 15 minut. Na izolaci F-board se ale mnohem lépe instalují samolepící topné rohože, s topnými kabely by to šlo ztuha. |
---|