Stránka: | 1 |
Instalace topného kabelu
Radek2010-01-24 17:08:34
|
Dobrý den
Radek
Letos bych chtě, instalovat topný kabel, ale již nemůži výškově. Je možno vyříznout drážku do stávajícího betonu, asi 1.5 x 1cm po celé délce místnosti. Pak vložit do drážky 1cm izolace, na izolaci topný kabel, poté zalít nivelační hmotou a položit dlažbu. Chtěl bych se zeptat jestli ta izolace má nějaký smysl a jaký kabel by jste doporučil, na asi 45 m2. Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2010-01-25 12:25:54
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/psv-101600-topny-okruh-se-zvysenou-ochranou-1600-w-1579-m-p31/
tepelná izolace jen pod kabelem ztrátám do podlahy jistě nepomůže. Musela by být po celé ploše. Plohu 45m2 je potřeba rozdělit na dvě topné části. Zvažte instalaci tepelné izolace F-Board, ta má 6 nebo 10mm. Doporučil bych topný kabel 2x PSV 101600 (1600W) viz odkaz. Musíte odhadnout jestli bude výkon 3200W odpovídat tepelné ztrátě. Tento výkon se dá ještě rozumně napojit na jeden jistič 16A. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Stránka: | 1 |