Je nutný termostat s topnou folii 40W/m2 ? A její max. tepl.


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Je nutný termostat s topnou folii 40W/m2 ? A její max. tepl..
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Je nutný termostat s topnou folii 40W/m2 ? A její max. tepl.

Oslanec

2009-12-27 20:14:37
Dobrý den. Je nutné s topnou folii použít termostat o výkonu 40W/m2 ( tak zvaně topná folie NED 40W/m2) ? Jakou teplotu dosáhne folie bez omezení termostatem, bez termostatu max. teplota plovočky?
Oslanec

Ladislav Zevel

2009-12-30 14:07:30
Dobrý den,
u topných fólií o výkonu 60W/m2 a méně, není nutná instalace termostatu s podlahovým čidlem. Při instalaci topné fólie o výkonu 40W/m2 v nízkonenergetickém domě bude teplota podlahy cca 24°C. Tato teplota je vnímána jako neutrální. Není pocit ani tepla ani chladu.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Oslanec

2009-12-30 19:40:44
Jaká je max. teplota plovoučky bez termostatu 60W/m2 ? Za jak dloho k té teplotě dojde?
Oslanec

Ladislav Zevel

2009-12-30 21:13:52
U topné folie s výkonem 60W/m2 je povrchová teplota cca 25°C . Této teploty dosáhne obvykle během 20-30 minut.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Oslanec

2009-12-31 01:35:50
Mám zajimavou otázku? A chcu to zrealizovat, kvůli ůspoře a temperovat podlaho tam kde sedím, ne tam kde chodím. Zjdnoduším to abys te to pochopil. Mám místnost dlouhou 4,5metru, rozdělim tu délku na 4 rovné díli. Do první dám postel, do druvé dám 1m širokou topnou folii natočenou na šířku místnosti s termostatem, ve třetí čtvrtině nebude nic a v pslední bude stůl skolečkovou židlou s topnou folii širokou 1m natočenou na šířku místnosti. A ještě jitak bude položenej jen jeden pás topné folie do kterého musím umístit čidlo termostatu, druhý pás je vzdále od prvního 2m,který bude spínán společně s tou první folií? Otázka je taková: Jak mám umístit čidlo termostatu do toho jednoho topné folie? Prosím.
Oslanec

Ladislav Zevel

2009-12-31 14:31:37
Dobrý den,
v takovém případě instalujte čidlo na kraj netopné části fólie.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Oslanec

2009-12-31 14:38:53
Jak daleko od kraje? Nevím jakej je rozptil tepla podel , nebo napříč laminátového tvaru síly 8mm?
Oslanec

Ladislav Zevel

2009-12-31 14:54:42
Dobrý den,
podlahové čidlo instalujte nejlépe pod napájecí pásku, odstup od stěny min. 40 cm.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |