Topná fólie pod koberec


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Topná fólie pod koberec.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Topná fólie pod koberec

Dana Hovorková

2009-12-08 23:30:36
Dobrý den,
pročítám vaši nabídku. Všude se mluví pouze o instalaci topných fólií pod plovoucí podlahu. Máme v rodinném domku jednu opravdu chladnou místnost (nad garáží). Podlahové topení by bylo řešením, ale plovoucí podlahu tam dávat nechceme. Je možné fólii položit pod koberec? Děkuji za odpověď.
D.Hovorková

Ladislav Zevel

2009-12-09 10:48:09
Dobrý den,
ano, topná fólie se dá instalovat pod kobec s tím, že mezi topnou fólii a koberec se musí vložit HEAT-PAK viz. odkaz. Tyto desky mají zabránit případnému poškození ostrými předměty.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/heat-pak-7mm-bal-288-m2-specialni-podlozka-pro-instalaci-folie-ecofilm-pod-koberec-a-pvc-p17/

Michal Dlouhý

2010-06-04 17:53:28
Dobrý den,
Koupili jsme byt v "panelovém" domě (je ale zděný).Je to krajní byt v prvním patře nad sklepy a chodbou.A tak uvažuji o podlahovém topení do obýváku, kde ale chci mít koberec.Majitel přede mnou nalepil na podlahu korek.Je možné topnou folii položit přímo na korek?Jaký výkon by měla mít folie za účelem temperování podlahy?Na podlahu chci samozřejmě dát co nejslabší koberec.Čidlo se dává pod folii nebo může být zabudováno až ve speciální podložce pod koberec?A jak je to se svorkami na topné fólii a vodiči.Je pravda,že se čidlo umístí mezi okraje folie?

Děkuji předem za vaši odpověď.
-------------------------------------
Dlouhý M.

Ladislav Zevel

2010-06-07 14:38:03
Dobrý den,
pokud Vám nevadí vyšší stavební výška podlahy tak korek můžete nechat. Korek by jste měl překrýt mirelonem a na něj instalovat topné fólie. Doporučuji topnou fólii o výkonu 80W/m2. Podlahové čidlo by mělo být instalováno v místě spoje dvou topných fólií a horní část husího krku by měla být v rovině s podkladem (mirelonem). Podlahové čidlo nemůže být ve vrchní ochranné vrstvě. Svorkovnici na spojení napájení topných fólií můžete umístnit do dostupné instalační krabičky na stěně nebo je lze spojit pomocí wago svorek zapuštěných do podlahy.

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme.
S pozdravem
Ladislav Zevel

Michal Dlouhý

2010-06-07 17:49:47
Mohu se prosím ještě zeptat na co slouží v daném případě mirelon a proč nelze nahradit korkem?
Děkuji.
Dlouhý M.

Ladislav Zevel

2010-06-09 11:51:17
Dobrý den,
myslím si že samotný korek nebude dostatečně plnit funkci kročejové izolace, proto jsem navrhl i mirelon.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Michal Dlouhý

2010-06-10 12:28:30
Dobrý den,
a jaká síla mirelonu by v dané situaci měla podle Vás stačit?Já nevím ,jak a čím byl korek nalepen.Mám strach ,aby šel bezpečně strhnou.A jestli to není škoda....
S pozdravem
Michal Dlouhý

Ladislav Zevel

2010-06-10 14:18:45
Dobrý den,
také bych raději korek nechal (přijatelná tepelná izolace).
Zvažoval bych MIRELON 2-3mm.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |