Stránka: | 1 |
Velká plocha
Ivo Opletal2009-11-22 08:17:50
|
Dobrý den
Skladba podlahy: základ. deska-Hydroizolace-10cm Polystyren-5cm Anhydrit Plocha: 70m2 - nízkoenergetická dřevostavba Rohože: 160Wm2 2x15m2 + 1x10m2 Dlažba: 33,3x33,3cm / 0,8cm Pův. záměr: bez el.top.rohoží jen dřevěné palubky( proto není v Anhydritu el.top kabel ) Jsem těsně před položením el.top.rohoží a dlažby, problém je obava z možného praskání dlažby v tak velké ploše jelikož dlažba nebude vytápěna celoplošně, ale jen sekčně, takže zřejmě bude docházet k rozpínání. Fa Mapei doporučuje postup, který jen materiálově bude stát navíc cca 35000Kč oproti pokládce v menší ploše např. 3x23m2. Pod dlažbou a lepidlem doporučují fólii po které bude dlažba po zahřátí klouzat. Je toto opravdu nutné? |
---|
Josef Podlaha2009-11-25 11:29:58
|
Dobrý den,
Josef Podlaha
protože se jedná o problém teplotních roztažností a namáhání stavebních hmot a materiálu, doporučuji o vyjádření požádat odborníky ve stavebnictví. Nedovedeme posoudit, jak velké bude v tomto případě pnutí v použitých materiálech a zda nebude docházet k praskání dlažby. S přáním pěkného dne |
---|
Ladislav Zevel2009-11-25 11:39:29
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
také nedokážu do důsledku posoudit roztažnost nedilatovaného anydritu, obecně má o dost menší tepelnou roztažnost než beton. Pokud se jedná o nízkoenergetickou dřevostavbu nebylo by možné snížit požadovaný výkon 160W/m2? Já osobně bych zvážil instalaci topných rohoží 100W/m2 a dílčí topné plochy z dlažby bych oddělil silikonovou spárou. Případně, není možné dodatečně říznout dilatace do anhydritu? To by bylo nejjistější. S pozdravem |
---|