Stránka: | 1 |
Podkrovní místnost
Petr Pánek2009-11-10 06:49:08
|
Dobrý den
chtěl bych do podkrovní místnosti umístit podlahové topení pod plovoucí podlahu. Pravděpodobně bych použil topné folie. Potřeboval bych vědět jak velký budu potřebovat tovpný výkon. Místnost je velká 55m3 stěny a šikmé stropy mají tep. odpor 6,6m2.K/W předpokládám vytápět na 20-22°C Děkuji za doporučení nejvhodnější topné folie. |
---|
Ladislav Zevel2009-11-10 17:06:12
|
Dobrý den,
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210
pod laminátové plovoucí podlahy doporučujeme topné fólie o výkonu 80W/m2 a pod dřevěné plovoucí podlahy fólie o výkonu 60W/m2. Takto zvolený výkon je optimální pro daný typ podlahy. Vypočítejte si tepelné ztráty viz. odkaz a vynásobte koeficientem 1,2. Výsledný výkon je potřebujete dodat do daného prostoru. Pokud nestačí plocha podlahy, lze dodat další zdroj tepla. Například topný panel. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|