Stránka: | 1 |
Top. kabel - ochrana potrubí
Igor Glenda2009-10-31 20:38:57
|
Dobrý den,
Igor Glenda
potřeboval bych topný kabel na ochranu potrubí před mrazem v rekereačním objektu. Potřeboval bych poradit: 1)Jak byste doporučovali řešit např. průchod stěnou - vyboutat zeď a instalovat jeden dlouhý kabel i na potrubí procházející zdí a nebo dva kabely, z každé strany zdi jeden a spoléhat že těch 30cm ve zdi se prohřeje od nich? 2) jakou izolací je možné kabel zakrýt? V manuálech se píše nehořlavou, zde na foto příkladu instalace to vypadá jako obalené mirelonem. Ten moc nehořlavý není. Je možné jej použít? Je nutné izolaci použít? je to v objektu, nikoliv venku. Děkuji |
---|
Josef Podlaha2009-11-04 13:11:19
|
Dobrý den,
Josef Podlaha
Ad1) Doporučuji instalaci topného kabelu i ve zdi. AD 2) Jako tepelnou izolaci na potrubí je možno používat minerální vlnu ze skleněných či keramických vláken, izolace z PUR pěny, případně izolace z pěnového polyetylenu (Mirelon). Izolace je nutná. Jestliže se jedná o PVC potrubí je zapotřebí celé potrubí obalit Al folii. S přáním pěkného dne |
---|
Stránka: | 1 |