Stránka: | 1 |
kolik topného kabelu
Pavel Doležel2009-10-05 10:55:21
|
dobrý den, chci se zeptat kolik kabelu budu potřebovat a jestli je to vhodné. Novostavba ,podlaha bude 5 cm polytyrén a pak kabely a beton 5 - 7 cm. Obyvák s kuchyní 20 m2 -něco bude zastavěno kuch linkou a sedačkou takže cca zůstane 14 m2. Chodba a koupelna mají stejně cca 2,5 m2 volného prostoru. Jaké termostaty by jste doporučil. Děkuji pavel Doležel
Pavel doležel
|
---|
Ladislav Zevel2009-10-05 11:13:40
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
naplánujte si vhodný výkon na m2 plochy. Z toho Vám potom vyjde rozteč kabelů a to bývá nejčastěji cca 10cm. Pak by bylo potřeba 10m na m2. Doporučuji kabely PSV 10W/m nebo PSV 15W/m. Slušný termostat je AUBE TH-132AF. Do vrstvy betonu je nevhodnější topný kabel fixovaný na kari sít. S pozdravem |
---|
David2022-02-10 18:37:12
|
Tzn. místnost 5x10 =50m2,tzn 500m topného kabelu?
Předpokládám 10w 1m,tzn 100w na metr,to se rovná 5000w, v tomto případě budu muset použít dva topné kabely,abych rozdělil příkon kabelů?Nebo jakým způsobem se to řeší ? Děkuji za odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2022-02-14 15:06:19
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/podlahove-topeni-do-novostavby/
u novostaveb se instaluje nejčastěji výkon 80W/m2 (8m kabelu o výkon 10W/m na každý m2, rozteč vychází na 12,5cm). U ploch do 25m2 je možné použít jeden topný kabel. Větší plochy je nutné rozdělit na menší části, protože by mohla velká deska vlivem teplotní roztažnosti prasknout. Přikládám odkaz na sady s přehlednou tabulkou po návrh. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |