Jaký kabel a termostat?


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Jaký kabel a termostat?.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Jaký kabel a termostat?

David Petráš

2009-09-13 17:34:47
Dobrý den, podlahové topení chceme využívat k temperování podlahy v koupelně, která jinak bude vytápěna radiátorem (teplovod. plyn. kotel). Koupelna má plochu 9 m2 a z toho je cca 1,5 m2 na vanu. Jaký kabel a teromostat? Předběžně jsem vybral kabel 2320160 PSV 151300 a termostat 52V4200125 Aube TH132-AF (16A). Je to dobrá volba nebo je těch 1300W moc? Dává se kabel i pod vanu? Kabel mám jinak v plánu dát do cca 2 cm silné anhydritové vrstvy a pak dlažba. Pod tí vším je beton.Může se dát podlahové čidlo do obyčejného husího krku a zalít tím anhydritem mezi topný kabel?

Ladislav Zevel

2009-09-14 16:45:51
Dobrý den,
PSV kabel je vhodný zejména pro zalití do betonového nebo anhydritového potěru a je za příznivou cenu. Termostat doporučuje AUBE TH-132AF. Výkon kabelu bych volil tak aby vyšel plošný výkon cca 160W/m2. Vámi vybraný kabel tomu téměř odpovídá, mohl by to být také 2320155 PSV151210. Topný kabel se instaluje jen na volné plochy. Pod vanu určitě nedávat. Tak jak popisujete instalaci podlahového čidla, tak je to správně. Konec husího krku je potřeba zalepit aby do něj nezatekl anhydrit. Topný kabel se nesmí s krkem křížit.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
Příspěvek
Jméno
Obsah
Podpis

V našem obchodě výhodně nakoupíte topné rohože, topné kabely, topné fólie a vhodnou regulaci. WWW.PODLAHOVE-TOPENI.EU


Topné kabely


topné kabely

Topné rohože


topné rohože

Topné fólie


topné fólie

Regulace


regulace