Zapojení kabelu a termostatu


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Zapojení kabelu a termostatu.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Zapojení kabelu a termostatu

David Petráš

2009-09-10 20:14:06
Dobrý den, rád bych instaloval el. topení do podlahy v koupelně. Zatím tam mám základový beton a přivedl jsem k němu jeden kabel CYKY 3x2,5 a CYKY 2x1,5. Ten zásuvkový je myšlený na napajení kabelu a ten dvoužilák na termostat. Jak je to zapojené? Je kabel napájen z rozvaděče, kde je to ovládáno pře termostat? Nemáte prosím schéma zapojení s termostatem? Děkuji.

Ladislav Zevel

2009-09-11 10:42:16
Dobrý den,
pro připojení elektrického podlahového topení obecně stačí pouze přívod CYKY 3x2,5, který se připojí na vstup termostatu a zátěž (topná rohož) se zapojí na výstup temostatu.

Přikládám odkaz na návod k temostatu, kde se popisuje zapojení.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Ladislav Zevel
https://www.podlahove-topeni.eu/user/documents/doc/AubeTH%20132-AF.pdf

Ján Šnirc

2010-10-12 08:06:36
Dobrý den,

mám podobný problém, kde mi z uvedeného návodu není jasné, jak presne zapojit topný kabel, který má dva konce a v každém dva dráty, do termostatu TH132-AF?
1. černý přívod od pojistky - fáze
2. topný kabel (spojit hnědé dráty z obou konců kabelu dohromady)
3. nic
4. topný kabel (spojit modré dráty z obou konců kabelu dohromady)
5. modrý přívod od pojistky - nulák
6. a 7. podlahové čidlo (na polaritě nezáleží)

Od pojistek mi ještě jde dvoubarevný (zem). Tento se nikam nepřipojí?

Děkuji za upřesnění.

Ladislav Zevel

2010-10-12 09:24:43
Dobrý den,
máte jednožilový topný kabel s ochranným opletením?
Napište mi, prosím, kód nebo typ kabelu, předejdeme tak možnému omylu.
U jednožilového kabelu se ochranné opletení kabelu pospojí se zelenožlutým přívodním vodičem a to mimo termostat. Pracovní vodič z každé strany kabelu slouží jako napájení, které se zapojí na svorky 2 a 4.
Ostatní platí jak jste napsal. Více najdete v návodu viz odkaz.

Zapojení smí provádět jen osoba s odbornou kvalifikací.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/user/documents/doc/AubeTH%20132-AF.pdf

Ján Šnirc

2010-10-12 12:10:33
Podle papíru je to jendožilový s ochranným opletením ADSL1P.
Přesněji už nevím, protože mi dělali koupelnu a už je pod dlažbou a vidím jen koukat ze zdi dva dráty od topného kabelu a jeden od teplotního čidla. V každém kabelu jsou dva dráty (přesněji jeden drát a jedno opletení).
Nevěděl jsem tedy vyčíst z návodu termostatu, co s těma zbývajícíma drátama.
Možná bude lepší zavolat nějakého odborníka, každopádně děkuji za radu :-)

Ladislav Zevel

2010-10-18 09:40:51
Dobrý den,
pod označením ADSL1P se vyrábí dvoužilový topný kabel. ??

Zapojení platí:
U jednožilového kabelu se ochranné opletení kabelu pospojí se zelenožlutým přívodním vodičem a to mimo termostat. Pracovní vodič z každé strany kabelu slouží jako napájení, které se zapojí na svorky 2 a 4.
Ostatní platí jak jste napsal.
Zapojení smí provádět jen osoba s odbornou kvalifikací.

S pozdravem

Ladislav Zevel

Miroslav Maciga

2011-08-30 19:49:14
Prvotní dotaz byl podle mě o něčem jiném - do krabice je přiveden kabel 3x2,5 pro napájení vlastního podlahové topení a kabel 2x1,5 pro napájení digitálního týdenního termostatu, kdy napájení podlahového topení je funkční pouze při nízkém tarifu.
Řeším nyní stejný problém a zjistil jsem, že termostaty s tímto nepočítají (alespoň jsem takový ještě nenašel). Je v tomto případě jediným řešením připojení napájení podlahového topení přes relé nebo stykač ovládaný termostatem? Máte někdo příklad řešení?
Díky předem za reakce.

Ladislav Zevel

2011-09-01 16:12:15
Dobrý den,
naše termostaty jsou určeny zejména pro přímotopný tarif (NT 20 hodin).
Při přechodu na VT se mohou odpojit od napájení a interní zálohací baterie nebo kapacitor zajiššují napájení termostatu ve standby režimu. Např. termostat EBERLE FIT 3 U lze programovat a obsluhovat i bez napájení.
Stykač nebo relé je vhodné použít v okamžiku, kdy by zátěž měla překročit spínací proud kontaktů termostatu. Tam má takové řešení opodstatnění.
Máte Vy nějaké praktické zkušenosti s těmito instalacemi?
Budu rád za Vaše poznatky.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Miroslav Caha

2011-09-01 22:44:23
Dobrý den mám jednožilový kabel ASL1P,ze zdi krabičky mám 2 konce+čidlo/2vývody/ a 3 drátymodrý,zelený a hnědý,potřeboval bych vědět jak tyto dráty zapojit do termostatu 3292A-A10100 BTermostat univerzální s otočným nastavením teploty,předem děkuji za radu.
Miroslav Caha

Ladislav Zevel

2011-09-02 11:09:44
Dobrý den,
instalaci termostatu by měla provádět kvalifikovaná osoba (elektrikář).

S pozdravem
Ladislav Zevel

Miroslav Maciga

2011-09-06 15:10:04
Dobrý den,
praktickou zkušenost mám jen jednu, jsem ale zvyklý u všeho přemýšlet a využívat zkušeností jiných (zejména prostřednictvím webu).

A podařilo se! Našel jsem týdenní elektronický termostat od ABB který můj problém řeší - umí připojit stálý přívod pro ovládání a NT (spínaný HDO) pro vytápění. Jedná se o typ 3292A-A10200 pro řadu Tango, ale stejné jsou i v ostatních řadách ABB.

Váš návrh by nebyl v mém případě optimálním řešením, protože využívám tzv. chalupový tarif, kdy by termostat nebyl napájen od neděle večer do pátku 12 hod. Dále Vaše řešení vždy vynuluje optimalizovaný náběh tzv. chytrých termostatů, které optimalizují spínání teplot na základě předešlých výsledků a momentálních teplot podlah a prostoru.
S pozdravem
Miroslav Maciga

Ladislav Zevel

2011-09-12 14:14:05
Dobrý den,
pro chalupářský tarif (sazba D61d - celý rok od pátečních 12 hodin do nedělních 22 hodin) je u termostatu ABB 3292A-A10200 skutečně šikovná konstrukce s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem, který umožňuje oddělené napájení. Proto s Vaším řešením bezvýhradně souhlasím.
Jedná se o jednodušší řešení, než naše se stykačem, které byste musel použít však i Vy v případě zátěže větší než 1840W.
Píšete o vynulování včasného náběhu u termostatů při vypnutí napájení. Ale to tak není. Parametry odezvy podlahy jsou uloženy v trvalé paměti. Samozřejmě, že u chalupářského rarifu je to všechno jinak :), těžká stavba s celotýdenním útlumem se chová jako velká akumulační nádrž. Se setrvačností poloakumulačního podlahového vytápění s jakoukoliv chytrou regulací (FUZZY LOGIC,..) pak moc nezmůžete.

Pro objektivnost bych rád zmínil i nevýhody termostatu ABB 3292A-A10200:

- regulace jen na základě hystereze není vhodná pro typickou instalaci v rodinných domech, bytech nebo jen koupelnách, vhodnější jsou termostaty přímo navržené pro elektrické podlahové topení, které užívají pro regulaci algoritmy respektující vlastnosti poloakumulačních podlah (ohřev a chladnutí nějakou dobu trvá a optimální je vyvážená teplota prostoru i podlahy, která nekolísá)

- krátká životnost baterie (ABB 3292A-A10200 má minimálně jen 100 hodin - pak rozebrání a výměna), nevhodné jsou termostaty s nedobíjecími bateriemi s krátkou životností, optimální jsou termostaty s kapacitorem nebo akumulátorem

- poměrně malý spínací proud termostatu (8A) nakonec stejně u některých instalací vede k variantě se stykačem

Nerad bych, aby má odpověd vyzněla jako kritika ABB. Pokusil jsem se vyváženě porovnat možnosti s ohledem na ostatní typické aplikace. Pro Vás je ABB vhodné.

Pro většinu našich instalací jsou favoritem termostaty WATTS 760 a EBERLE FIT 3U viz odkaz.
Uživatelským komfortem a logikou ovládání je pro instalaci např. do koupelen velmi vhodný termostat AUBE TH132-AF.

S pozdravem
Ladislav Zevel


https://www.podlahove-topeni.eu/vyhledavani/?string=PWM

Salus Josef

2012-07-18 09:36:46
Dobrý den , plánuji topit v přízemním RD(4+kk , cca 120m2) elektrickým podlahovým topením a mám dotaz zda je nutno dovést do místností kabel CYKY 3x2,5 a CYKY 2x1,5 nebo stačí pouze kabel CYKY 3x2,5. Jde o to zda při tak velkém odběru je nutné připojení přes stykače nabo stačí pouze termostat.
A ještě mně zajímá zda jsou v mém případě lepší rohože nebo topné kabely.

Za odpověď předem děkuji. S pozdravem Salus J.

Salus Josef

Ladislav Zevel

2012-07-18 13:20:51
Dobrý den,
doporučený návrh kabeláže:
- pro lokální regulaci do 2000W stačí spínání zátěže termostatem CYKY 3x2,5
- pro lokální regulaci nad 2000W použijte CYKY 5x2,5 a zátěž spínat stykačem v rozvaděči
- na standardní rozvod pro centrální regulaci použijte CYKY 3x2,5 (zátěž)+ SYKFY 3x2x0,5 (čidla)
- maximální příprava "rezerva" i do budoucna pro osazení jiné regulace CYKY 5x2,5 + STP Cat.5e

Na Vaši druhou otázku na vhodnost použití topných rohoží nebo kabelů potřebuji doplnit:
- plánovaná skladba podlahy
- tepelná ztráta prostoru přepočtená na m2 vytápěné plochy
- plánovaná krytina podlahy (dlažba, lino, koberec, plovoucí podlaha)

Rád Vám poradím pro danou skladbu nejvhodnější topný prvek.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Ladislav Zevel

Salus Josef

2012-07-19 08:53:11
Dobrý den,
plánovaná skladba podlahy je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu , polystyren 12cm , cementový potěr nebo ahydrit 6cm , krytina podlahy 1cm.
Tepelnou ztrátu neznám , ale jedná se o dům splňující program "Zelená úsporám" (zdi - Ytong 30cm + 10 cm polystyrenu/strop 32cm vaty/podlaha 12cm polystyren/okna plastová 6-ti komorová) .
Plánovaná krytina podlahy :
1-obývací pokoj s kuchyní = dlažba cca 30 m2
2-pokoj = lino/PVC cca 18m2
3-chodba = dlažba cca 14m2
4-koupelna = dlažba cca 6 m2
5-ložnice = lino/PVC 14 m2
6-pracovna = lino/PVC cca 12 m2

A ještě k prvnímu dotazu , předpokládám , že se počítá s příkonem cca 80-100 W na m2 v běžné obytné místnosti a cca 150 W na m2 v koupelně.

S pozdravem Salus Josef



Salus Josef

Ladislav Zevel

2012-07-23 09:32:53
Dobrý den,
doporučil bych Vám jednožilový topný kabel PSV o výkonu 10W/m zalitý anhydritem.
Výkon, který navrhujete, je nutné posuzovat s ohledem na velikost vytápěné plochy. Pro koupelny je vhodný výkon 150 - 160W/m2, výkon 80 - 100W je vyhovující pro obytné místnosti s linem/PVC.

Spočítejte vytápěnou plochu a přepočtěte alespoň na odhad tepelných ztrát místností (v novostavbě 15 - 25 W/m3).


S pozdravem
Ladislav Zevel

http://www.podlahove-topeni.eu/ukazkovy-dum-a30#topny_kabel_do_betonu

roman stehlík

2012-11-02 15:07:54
dobrý den,
může mi někdo prosím poradit jakým způsobem se spouští el.podlahové topení..?? je položeno v lepidle pod dlažbou v koupelně a nevím jak začít s navyšováním teploty, jaký je v tomto případě postup..??
děkuji moc za radu..
s pozdravem R. Stehlík

Michal Štěrba

2013-10-05 10:36:31
Dobrý den, nesetkal jste se někdy u termostatu ABB 3292A-A10200 s tím, že když v servisním modu nastavím snímání teploty z čidla v podlaze, tak mi naskočí na dispeji aktuální teplota 50 stupňú a tím pádem se termostat nikdy nesepne? Dole ptom ještě svítí logo vykřičníku v trojúhelníku?
Za jakoukouliv odpověĬ předem děkuji a přeji hezký den.
ABB 3292A

Ladislav Zevel

2013-10-07 09:28:13
Dobrý den,
pane Stehlíku, přikládám odkaz na popis náběhu topného systému.

S pozdravem
Ladislav Zevel

http://diskuze.podlahove-topeni.eu/?p=topicsMore&iTopic=500

Aleš Vavrik

2018-05-10 06:51:23
Dobrý den. V místnosti mám pod plovouci podlahou polozene dve rohoze kazda o vykonu 1300w. Jak je zapojit a jake vodice použít na privod. Dekuji
Vavrik

Ladislav Zevel

2018-05-10 09:29:24
Dobrý den,
topné rohože se zapojují paralelně. Pro spínání doporučuji použít termostat, který bude ovládat stykač napájející topné rohože. Pro výkon 2300W je nutné použít připojovací vodiče CU o průměru 2,5mm2.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
https://www.podlahove-topeni.eu/user/documents/files/products/AUBE_zapojeni.jpg

Martin

2018-12-19 17:04:28
Dobrý den,prosim o radu
Zakoupil jsem Topná rohož Admiral 160W/m2,ochranné opletení,2 napájecí konce.
Z každého konce vede modrý drát a opleteni ma na konci žlutou buzirku.k tomu jaem poridil elektronický termostat OTN -1991-vs.mohl byste mi poradit jak zapojit tito kabeli do termostatu.dekuji Martin z Liberce

Ladislav Zevel

2018-12-20 08:35:54
Dobrý den,
ochranné opletení obou konců spojte se zemnícím vodičem. Použijte WAGO svorku umístěnou samostatně v instalační krabičce pod tělem termostatu.

Pracovní vodiče zapojte do termostatu dle přiloženého návodu.

Samozřejmě dodržte všechy požadavky uvedené v návodu k topné rohoži a termostatu. Nejsme dodavatelé těchto značek, a tak nemám návod k topné rohoži k nahlédnutí. Myslím, že topná rohož Admiral je výrobkem z řetězce BAUHAUS a zajímalo by mě kde je vyráběna a jaká je záruka, protože u podlahového topení se vyžadují záruky 10 let a vyšší. Součástí realizace by měla být zpracována dokumentace dle CSN 332000-7-753 (Příloha A).
U našich topných rohoží je součástí návod a záruční list, který po vyplnění všech údajů slouží jako požadovaná dokumentace.

S pozdravem
Ladislav Zevel

http://diskuze.podlahove-topeni.eu/doc/otn_navod_cz.pdf

Vlado

2019-10-23 15:36:56
Dobry den,
Prosim poradte - menim stary termostat Eberle Instat 8f/l na elektricku podlahovu rohoz (z roku 2008; HAKL) za novsi Excelvan BYC16.H3.
Podla navodu som napojil dvoj-zilovy kabel z rohoze s 3 zilovym kablom v dome (L hnedy domaci a L1 hnedy z rohoze a podobne N a N1; zltozeleny domaci uzemnenie som nenapojil), ale vyhodilo mi to poistky. Chyba je v kablovani alebo som kupil nespravny produkt? Vdaka vopred za radu,
Vlado
Vlado

Ladislav Zevel

2019-10-24 12:31:26
Dobrý den,
k tomuto exotickému termostatu nemáme žádnou dokumentaci.

O zapojení termostatu požádejte kvalifikovaného elektrikáře, který nebude mít se zapojením podle dodané dokumentace problém.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)