minimalni rozteč


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění minimalni rozteč.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

minimalni rozteč

Martin kacerek

2009-06-14 21:57:19
dobry den, jaka je nejmenší možná rozteč mezi topnými kabely 10w/m ?
Děkuji za odpověď

Ladislav Zevel

2009-06-15 06:44:00
Dobrý den,
minimální rozteč mezi kabely je 40mm. Při instalaci přímo pod dlažbu do lepicího tmelu by rozteč mezi kabely neměla být větší než 100 mm.

S pozdravem
Ladislav Zevel