Stránka: | 1 |
Rekonstrukce koupelny
Jan2009-06-03 14:10:17
|
Dobrý den, v rekonstruované koupelně chci použít topnou rohož i v části sprchového koutu bez vaničky, pouze s odtokovým kanálkem. V jednom příspěvku jste radil použití 12V transformátoru, můžete to upřesnit. V podlahovém betonu jsou vedeny odpadní a vodovodní trubky cca 20mm pod úrovní základového betonu. Může zde být problém s teplotou od kabelu ? Díky za odpověď.
Jan
|
---|
Ladislav Zevel2009-06-04 16:57:21
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
české normy omezují instalaci elektrických spotřebičů do zóny 0 pouze na bezpečné napětí. V praxi lze toto realizovat pomocí topné rohože na bezpečné napětí a transformátoru s odpovídajícím výkonem umístněného nejlépe mimo koupelnu. Instalace v betonu 2cm pod topnou rohoží není překážkou. S pozdravem |
---|