Izolace rohoží (kabelů) v koupelně

Miloš Vrážel

2009-06-03 11:57:28
Prosím o doporučení. Chci instalovat topnou rohož (kalbely) přímo pod dlažbu koupelny. V koupelně je sprchový kout bez vaničky - odtok přímo v podlaze. Topení chci instalovat mimo tuto zónu ale přesto se ptám je-li vhodná dodatečná izolace např. náterem proti vlhkosti (jakým). Vzhledem k tomu, že rekonstruhuji celou podlahu koupelny mohu el. topení vložit i přímo do horní vrstvy betonu ... Děkuji za vstřícnost.
Miloš Vrážel

Ladislav Zevel

2009-06-04 16:33:36
Dobrý den,
všechny topné rohože v naší nabídce mají ochranné opletení,proto není z pohledu bezpečnosti potřeba dodatečná hydroizolace. V koupelně je nejvhodnější instalovat topnou rohož pod dlažbu a na izolační desky F-Board. Tekutou hydroizolací je vhodné natřít podkladový beton.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |