Stránka: | 1 |
koupelna
karel2009-05-28 10:15:19
|
dobry den, chtel bych v koupelne vlaznou podlahu. mohu pred polozenim dlazby polozit jednozilovy 16.1m 170W top.kab. 10W/m 15 az 20 cm od sebe (jsou tam asi 2 m2) bez termostatu, aby nebyla podlaha tak studena, nebo je to blbost? dik
Karel Strnad
|
---|
Ladislav Zevel2009-06-01 09:39:05
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
do koupelny bych raději zvolil topné rohože LDTS s výkonem 160W/m2. Topný kabel by šel použít PSV o výkonu 15W/m s roztečí 10cm. Topný kabel je o dost vyšší a proto bude nákladnější jeho zalití flexibilní stěrkou. Cena stěrky je cca 500 - 700Kč za 25kg. Rohož lze bez problémů zatřít pouze flexibilním lepidlem při lepení dlažby. Nižší plošný výkon není moc rozumný, protože když vylezete ze sprchy nebo vany, potřebujete podlahu dost teplou, aby jste měl příjemný pocit a podlaha nestuděla. Programovatelná regulace je velkou výhodou, můžete si naplánovat, kdy bude podlaha hřát a tak bude v obvyklou dobu příjemně. S pozdravem |
---|