Stránka: | 1 |
Topná rohož přímo na beton ?
Jaroslav K.2009-05-19 11:16:14
|
Dobrý den ,
Jaroslav Kocáb
jedná se o chalupu kde jsou podlahy 10 cm polystyren + 10cm beton. hlavní zdroj tepla je krb s rozvodem tepla do ostatních místností .I při celodenním topení kdy je teplota v místnosti cca 20°C je podlaha studená, proto jsme se rozhodli pro el. podlahové topení.Nechci tudíž pokoje vytápět,jen natemperovat podlahu tak, aby byla alespoň vlažná. Ve všech místnostech (kromě ložnice) bude keramická dlažba . Můj dotaz je následující : natemperuje topná rohož keramickou dlažbu tak aby byla alespoň vlažná a jak to bude dlouho trvat ? Nedůvěřuji totiž jakémukoliv pokládání dlažby na jiné materiály než je beton ! Děkuji za odpověď , Jarda . |
---|
Ladislav Zevel2009-05-19 14:14:49
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
v takovéto skladbě se Vám podlaha nahřeje do cca 2-3 hodin. Musí však být v místnosti zmiňovaných 20°C. Pokud by byla teplota interiéru o dost nižší, tak bude podlaha výrazně předávat teplo do prostoru a tím bude povrch podlahy ochlazován, dokud se teplota interiéru nezvýší. Do chalupy doporučuji instalovat rohože o výkonu 160W/m2. Pocitově je samozřejmě velký rozdíl mezi povrchovou teplotou např. 15°C a 20°C. I když nebude mít ihned podlaha 25°C, tak nebude studit. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |