Stránka: | 1 |
Temperování WC
Lubomír Konečný2009-04-09 14:22:52
|
Dobrý den,
Lubomír Konečný
prosím o radu. Ve starším domku máme vzadu WC používané především v létě, nevytápěné, a v zimě poměrně chladné. Chceme instalovat topnou rohož 70W, abychom jej mohli během zimních měsíců temperovat. Předpokládáme celodenní provoz při venkovních teplotách pod 0°C. Je nutné v tomto případě instalovat podlahovou sondu, když tepl. ztráty místnosti několikrát převyšují výkon rohože? Děkuji, přeji hezký den. |
---|
Ladislav Zevel2009-04-14 10:32:05
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pokud budete topnou rohož provozovat pouze jako temperování a neuvažujete o spínání podle teplotních podmínek a času, tak myslím, že není regulace nutná. Ovšem buďte opatrný na to, aby jste rohož nespustil v době, kdy nebude chladno a nedošlo k přehřátí. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |