zkraceni studeneho konce+cidlo


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění zkraceni studeneho konce+cidlo.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

zkraceni studeneho konce+cidlo

miroslav vavřík

2009-03-10 09:50:50
Dobry den, polozil jsem se si topnou rohož (5531035 LSDTS 12500-165, Samolepící rohož 500 W - 3,0 m2) na urcene misto, ale kdyz jsem vtahl kabely od cidla a napajeci studeny konec rohoze do krabicky oba jsou moc dlouhe a stezuje mi to instalaci termostatu (fenix therm 350).je tedy mozne zkracovat studeny konec i cidlo.predem dekuji za odpoved.
miroslav vavrik

miroslav vavřík

2009-03-10 12:17:01
Moznost zkracovani studeneho konce jsem uz nasel.ale co čidlo to zatim ne. diky MV
miroslav vavrik

Ladislav Zevel

2009-03-10 19:44:20
Dobrý den,
čildo se dá jak zkracovat, tak i připadně prodloužit. Studené konce rohože také.

S pozdravem
Ladislav Zevel

miroslav vavřík

2009-03-11 15:27:42
diky za radu-pomoc.preji prijemny den miroslav
miroslav vavrik
Stránka: | 1 |