Topné kabely/koberec
Jitka Žáková2009-02-22 09:38:07
|
Dobrý den,
Jitka Žáková
může být velký problém - když teď chci dát do dětského pokoje celoplošně vhodný koberec a pod něj dát do anhydritu topné kabely o výkonu 100W/m2 a nechám si "volná místa" bez kabelů na pevný nábytek, a někdy v budoucnu by se nábytek přemístnil , tj. že by mi třeba skříň dlouhodobě stála na koberci pod nímž by byly topné kabely? Děkuji za odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2009-02-23 20:05:11
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
s instalací topných kabelů řízených termostatem s omezením teploty podlahy nebude problém. Pod koberec bych doporučil výkon 80W/m2. Kdyby jste v budoucnu potřebovala na vytápěnou plochu postavit nábytek, musí být jedině na nožičkách, aby umožnil ochlazování podlahy. S pozdravem |
---|
Jitka Žáková2009-02-23 21:53:16
|
Děkuji za odpověď a předem se omlouvám se za obtěžování ještě s jednou otázkou: Dle projektanta mi vycházejí tepelné ztráty domu na 13,85 kW. Jak tomu mám rozumět, tj. jaký topný výkon kabelů použít na místnost s celoplošným kobercem a na chodbu s dlažbou?
Jitka Žáková
Moc moc děkuji za odpověď. Velmi si vážím vašich odpovědí a děkuji za tuto diskuzi. S pozdravem |
---|
Ladislav Zevel2009-02-24 15:56:47
|
Pro správné určení výkonu potřebujete znát tepelné ztráty jednotlivých místností. Ztráty dané místnosti vynásobíte koeficientem 1,2 až 1,3 a výsledek vydělíte plochou, kde je možné instalovat podlahové topení. Výsledek bude minimální instalovaný výkon na m2, pokud bude podlahové topení jediným zdrojem tepla v místnosti.
Ladislav Zevel
Posledním důležitým faktorem je druh podlahové krytiny, která musí umožnit prostup tepla v rozsahu požadovaného výkonu. S pozdravem |
---|