návrh topení
Milota David2009-02-21 20:26:30
|
Dobrý den,prosím o radu a návrh topení mého stavení.Jedná se o novostavbu o rozmerech d,š,v 12x6x4,5m.stavěno z Porothermu 44 a střešni izolace Rockwol 22cm.Na podlahu bych dal 5cm polystyrenu,5cm beton,kari sít ke které by byl připevněný topný kabel a znovu přikryto 5cm betonu.Prosím o návrh výkonu kabelu,rozteč kabelu a bylo by možné nechat podle stěny 1m volný.
Milota
http://email dadamilota@seznam.cz
|
---|
Ladislav Zevel2009-02-23 20:09:33
|
Dobrý den, doporučuji topné kabely PSV o výkonu 10W/m a s roztečí 10cm. Výkon topné plochy podlahy porovnejte s výpočtem tepelných ztát. Hodnota výkonu by měla být 1,2-1,3x vyšší než tepelné ztráty místnosti.
Ladislav Zevel
S pozdravem |
---|