Stránka: | 1 |
Jaký typ folie
Vladimír Burian2024-05-28 18:21:00
|
Dobrý den,
Vladimír Burian
rád bych pro vytápění rekonstruovaného starého domu použil topné folie. Jde o dvě přízemní místnosti o ploše ca. 20m2 (výška 2,7 m), podlaha bude tepelně izolována EPS polystyrenem (10-12 cm), + plovoucí podlaha. Jaký typ tep. folie (příp. kombinace) by byl nejvhodnější? Bude stačit ovládání proudu do folie (folií) termostatem nebo raději připojit folie přes stykač? Děkuji za odpověď. S pozdravem Vladimír Burian |
---|
Ladislav Zevel2024-05-29 10:29:39
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
rád s Vámi najdu správné řešení. Bude lepší, když probereme všechny možnosti po telefonu, protože se na první pohled bojím, že by jste rád plovoucí podlahu instaloval přímo na tepelnou izolaci, ale můžeme se lišit ve významu pojmu plovoucí podlaha a máte na mysli plovoucí betonovou desku. S pozdravem |
---|