Stránka: | 1 |
Zapojení rohože přes stykač v rozvaděči
Josef Košík2023-06-08 09:08:57
|
Dobrý den,
JK
v projektu máme zapojení rohože přes stykač, ne přes termostat. Do krabice s termostatem přivedu CYKY-O 3x1,5 pro termostat. CYKY-J 3x2,5 přívod pro rohož mám dovést také do krabice a tam spojit se kabelem od rohože, nebo se toto může spojit až u podlahy? Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2023-06-12 14:33:22
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
https://www.podlahove-topeni.eu/extra-hluboka-krabicka-pro-instalaci-termostatu-ku68-hloubka-66mm/
spojení přívodu od stykače s napájením topné rohože můžete přímo v hluboké krabičce pod termostatem. Doporučuji extra hlubokou krabičku viz. odkaz. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |