skladba pod elektrickou topnou rohož AL MAT
Zdeněk Fišar2023-05-25 16:02:16
|
Dobrý den!
Zdeněk Fišar
Lze pod plovoucí voděodolnou laminátovou podlahu (8 mm) použít tuto skladbu podlahy: 1. Dlažba s hydroizolačním nátěrem. 2. OSB deska. 3. tepelně izolační deska F-BOARD 10 mm (odolnost proti zatížení 30 t/m², resp. 0,294 N/mm²). 4. STARLON 6 mm (odolnost proti zatížení 17,1 t/m²). 5. Topná folie/rohož AL MAT 140 – suchá montáž, určeno pro laminátové podlahy. 6. Laminátová voděodolná krytina (8 mm). (1) Především potřebuji ujistit, zda je pevnost v tlaku izolačního podkladu (OSB, F-BOARD, STARLON) dostatečná, aby se krytina nezhroutila, nebo zda je nutné dát pod topnou rohož ještě jednu OSB desku, nebo zda se má zpevnit F-BOARD perlinkou a flexibilním lepidlem. (2) Předpokládám, že správný postup je nalepit F-Board na OSB flexibilním lepidlem. Protože výrobce AL MAT doporučuje dát pod rohož STARLON, má se tento STARLON nalepit na F-BOARD (a tím podklad zpevnit), nebo se musí/stačí jen STARLON položit? Děkuji Zdeněk Fišar E-mail: zfisar@seznam.cz |
---|
Ladislav Zevel2023-05-29 08:10:03
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
https://www.podlahove-topeni.eu/topne-rohoze-pod-plovouci-podlahy-a82/
doporučil bych Vám ze skladby vyřadit izolační desky F-Board a pro zvýšení izolačních vlastností skladby doplnit tepelnou izolaci pod OSB desky Starlon nebo klasický extrudovaný polystyren. Nad OSB desky bych položil Starlon 3mm, na něj topnou rohož ALMAT a v místech, kde není v půdoryse nainstalována rohož je nutné plochu dorovnat vyrovnávací vrstvou např. Starlon 2mm. V celé skladbě nic nic kromě OSB desek mezi sebou nelepit. S pozdravem |
---|