Stránka: | 1 |
Desky F-Board
Miloslav2023-04-18 19:01:46
|
Dobrý den, mám následující skladbu:
Miloslav
hydroizolace tep. izolace polystyren betonová mazanina 50 mm na bet. mazaninu bych chtěl aplikovat desky F-Board v tl. 10 mm a na ně top. rohož. čím zalít podlahu a v jaké min. tloušťce (ideálně cem. niv. stěrka). Na stěrce bude již jen pohledový epoxidový nátěr. Jsou desky možné využít takto i bez dlažby?? Děkuji Mila |
---|
Ladislav Zevel2023-04-20 10:48:22
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
izolační desky F-Board s topnou rohoží lze instalovat do skladby i bez dlažby jako finální krytiny. Pod vinylovou podlahu doporučuji 20 mm samonivelační stěrky weberfloor 4320. O minimálních vrstvách samonivelačních stěrek v této skladbě se informujte u technického poradce výrobce konkrétních samonivelačních hmot. S pozdravem |
---|
Miroslav Loskot2023-06-05 16:57:08
|
Dobrý den,
chtěl bych použít topnou rohož v ložnici a vinyl jako nášlapnou vrstvu. Stávající skladba je (od shora): parkety - rovinnost +/- 1cm, při chůzi vržou, trochu se prohýbají prkna - mají mezi sebou mezery cca 2-5mm násyp mezi trámy ŽB strop nevytápěný suterén Je možné použít následující skladbu podlahy? Od shora: Vinylová podlaha topná rohož v samonivelační stěrce F-board 10mm OSB 18mm P+D OSB 18mm P+D na kříž násyp mezi trámy Děkuji Miroslav Loskot |
---|
Ladislav Zevel2023-06-12 14:31:49
|
Dobrý den Miroslave,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
ano, uvedená skladba je realizovatelná. F-Board k OSB deskám lepit a kotvit vruty s talířovými hmoždinkami dle návodu. Dodržte minimální předepsanou vrstvu konkrétní samonivelační stěrky předepsanou výrobcem směsi pro rozvod tepla a pevnost. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |