Míra2022-11-11 22:46:41
|
Dobrý den máme doma termostat Fenix TFT a nefunguje nám na něm regulace pid a je nový nebo jestli by jste mi napsal jak funguje regulace pid?
Mira
|
---|
Ladislav Zevel2022-11-12 10:44:42
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (www.podlahove-topeni.eu)
základní myšlenkou PWM (Pulse-width modulation) je, že používá obdélníkovou vlnu střídající stav zapnuto a vypnuto v nastavené periodě, pro dosažení teploty, která by měla být stabilnější, než při hysterezní regulaci. PID (PWM) regulace u termostatu Fenix TFT pracuje s pevným 10ti minutovým cyklem. Termostat zohledňuje životnost spínacího prvku (mechanické relé) a určení pro topné systémy, které mají postupný ohřev bez rychlých reakcí (postupný ohřev). Podrobná dokumentace algoritmu není k dispozici a je na Vás, abyste případně posoudil, která metoda regulace ve Vašem konkrétním případě dosahuje přesnějších výsledků. S pozdravem |
---|
Míra2022-11-14 17:32:22
|
Dobře děkuji. Dám příklad třeba teď mám na termostatu nastaveno 23°C a na termostatu 22,7 a pořád nezapíná a když dám regulaci ZAP/VYP tak mi přijde že zbytečně to moc natopi a než to spadne o ten stupeň tak je podlaha vychladla a natapi se zase od začátku? Mohl by být termostat rozbitý?
Mira
|
---|
Ladislav Zevel2022-11-15 07:54:27
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
termostat musí ve svém algoritmu zohledňovat obecné vlastnosti topných systémů. Z profesního pohledu na regulaci je špatné zbytečné přetopení, proto se při návrhu dává vždy přednost vlastnostem, které v pásmu proporciality (pár stupňů před dosažením teploty) brzdí a respektují akumulaci topných zdrojů. Závada to není. Je to jeho konstrukční vlastnost. S pozdravem |
---|