Dobrý den,
chtěl bych se zeptat prosím, jestli je potřeba podlahu ještě tepelné izolovat. Chtěl bych instalovat podlahové topení - rohože.
Stávající skladba podlahy( není podsklepená ) se skládá :
Dusaný nasyp
Mazání a B-0 tloušťky 7,5 cm
Izolace 2x A 400
Polystyren tloušťka 3 cm
Cementový potěr tloušťka 4,5 cm.
Ptám se prosim, jestli musím ještě nějak podlahu izolovat a čím a nevím jakou rohož zvolit. Chci mit horní krytinu dlažbu. Jedná se o kuchyň 3m2, obývák cca 26 m2 a chodbu cca 2m2. Je to rekreační chata částečně zateplená - rekonstrukce.
Děkuji předem za odpověd
Fusek

Ladislav Zevel

2022-09-13 12:16:03
Dobrý den,
u rekreačního objektu bych předpokládal i požadavek na rychlý ohřev podlahy.
Proto bych doporučil pod topnou rohož instalaci izolačních desek F-Board 10mm, které eliminují akumulaci betonové desky a současně přispějí k doplnění izolačních vlastností celé konstrukce.
Následně na tuto izolaci se pokládá topná rohož, zalití samonivelační stěrkou např. třída CT-C30-F7 a následné lepení flexibilním lepidlem C2TE S1.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/izolace-pod-topne-rohoze/

Vašek F.

2022-09-13 12:30:58
Dobře děkuji.
Můžu se ještě zeptat jaká by byla výška skladby podlahy - izolační deska10mm, rohož, samonivelační stěrka, stěrka lepidla a dlažba? No a jakou rohož bych měl zvolit jestli 100w na m2 a nebo 160w na m2 ? Do budoucna bychom chteli dům používat k trvalému pobytu.
Děkuji Fusek

Ladislav Zevel

2022-09-15 15:38:03
Dobrý den,
výška skladby (izolační deska, topná rohož LDTS, stěrka a lepidlo) bez dlažby je 21-25mm.
Pokud byste chtěl rychlý ohřev podlahy u rekreačního objektu, doporučil bych výkon 160W/m2, ale pro trvalé vytápění postačuje výkon 100W/m2.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)

Vašek F.

2022-09-20 06:41:57
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat prosím, jestli může být na jeden termostat připojeno více rohoží a nebo musí být vždy jedna topná rohož ( tepelný okruh) mít jen jeden termostat. Je tomu tak i u jističe a chrániče? Jeden tepelný okruh- jeden jistič + chránič? Do prikonu 3000w stačí jistič 10A- kabel 1,5 cyky a pokud je příkon více než 3000w, tak jistič 16A a 2,5 cyky.
Děkuji za odpoved
Fusek

Ladislav Zevel

2022-09-22 10:22:56
Dobrý den,
na jeden termostat lze připojit více topných rohoží v jedné místnosti.
Na jeden termostat nelze připojit více místností např. koupelnu s chodbou.

Do příkonu 2000W lze připojit k termostatu rohože napřímo. Při příkonu více než 2000W je nutné zapojit spínání zátěže přes stykač, který je řízen termostatem.

Jeden proudový chránič na více okruhů s příkonem do 2000W není problém.

Jištění nemáte správně. Řiďte se doporučením:
6A do 1200W 1,5Cu
10A do 2000W 2,5Cu
16A do 3000W 2,5Cu

Přikládám odkaz na naše kombi jednomodulové jističochrániče.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)