Stránka: | 1 |
krátká rohož
Martin2021-11-28 18:52:21
|
koupil jsem rohož do koupelny a až pak se investor rozhodl mít ji i ve sprchovém koutě tak že mi cca 1m2 chybí co je lepší spojit dvě rohože letováním nebo jednoduše strčit oba přívody do jednoho termostatu moc děkuji za odpověď
Spurný
|
---|
Ladislav Zevel2021-11-30 13:16:00
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
žádné letování :), jednoznačně dvě topné rohože se shodným výkonem na m2 zapojené do společného termostatu. S pozdravem |
---|
Kamil Kučera2022-03-17 09:17:19
|
Dobrý den, a když jse přechází z místnosti do místnosti, dá se propojit mezi sebou studeným kabelem? Děkuji za odpověď
|
---|
Ladislav Zevel2022-03-17 14:26:26
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
ano. Je to zoufalé řešení, když topný kabel už máte a jinak to nejde. Určitě chápete, že termostat nedokáže zohlednit teplotu prostoru v druhé místnosti. Tam to s teplotou prostě nějak nahodile dopadne. Pokud máte ještě možnost od tohoto záměru odejít a pořídit kabely dva, určitě to udělejte. S pozdravem |
---|
Kamil Kučera2022-04-11 20:41:06
|
Děkuji za odpověď. Takže nejlepší bude mít v každé místnosti vlastní termostat?
|
---|
Ladislav Zevel2022-04-12 08:16:01
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
ano. Správné řešení je v každé místnosti samostatný topný kabel s termostatem. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |